[求助] 关于消防柴油泵

[复制链接]
     
发表于 2015-2-3 13:39:33 | 显示全部楼层
石油化工防火规范:
8.3.8 消防水泵应设双动力源;当采用柴油机作为动力源时,柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求。
条文解释:
8.3.8 消防水泵应设双动力源,是指消防水泵的供电方式应满足现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052所规定的一级负荷供电要求。当不能满足一级负荷供电要求时,应设置柴油机作为第二动力源。消防泵不宜全部采用柴油机作为消防动力源。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 很给力!

查看全部评分

     
发表于 2015-2-3 13:52:17 | 显示全部楼层
xkh721218 发表于 2015-2-3 13:39
石油化工防火规范:
8.3.8 消防水泵应设双动力源;当采用柴油机作为动力源时,柴油机的油料储备量应能满足 ...

GB 50160-2008 《石油化工企业设计防火规范》比 GB 50974-2014 强太多。{:1_282:}

GB 50974-2014 为啥不学学人家呢?
     
 楼主| 发表于 2015-2-3 14:18:50 | 显示全部楼层
清晰明了,,有担当
     
发表于 2017-9-2 10:45:41 | 显示全部楼层
学习了

我记得飞机库规范,明确首选柴油泵,备选是电泵
     
发表于 2020-5-13 14:50:35 | 显示全部楼层
panrqkk 发表于 2015-2-3 12:32
消防负荷的双电源,如果各级保护整定不合格,其实很容易出问题,,尤其是干线式的配电方式,影响面更大。
...

很容易出问题说过了吧。。
干线式 整定计算反而容易拉开极差
     
发表于 2021-3-17 17:06:43 | 显示全部楼层
你好 可以加QQ交流下么
     
发表于 2024-8-23 10:31:06 | 显示全部楼层
按照《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008(2018年版)中“8.3.8消防水泵的主泵应采用电动泵,备用泵应采用柴油机泵,且应按100%备用能力设置,柴油机的油料储备量应能满足机组连续运转6h的要求”,化工企业均需设置消防柴油泵备用。关于消防柴油泵的配电,其只需要一路220V接控制柜电源,从消防水泵电源柜配置。柴油机通过蓄电池打火启动,蓄电池由控制柜内分配充电回路24V。
补充:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 的 6.1.10 条规定:工业建筑备用泵宜采用柴油机消防水泵。