[求助] 关于消防柴油泵

[复制链接]
     
发表于 2015-2-2 18:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
柴油泵作为消防电泵的备用,是否需要双电源供电?是否有规范出处?
     
发表于 2015-2-3 01:29:10 | 显示全部楼层
人物专栏马上会有一篇我介绍欧美国家消防泵配置的小文。
     
发表于 2015-2-3 01:30:03 | 显示全部楼层
柴油泵需要自启动,它的蓄电池充电电源应该由双电源供电。
     
发表于 2015-2-3 09:17:39 | 显示全部楼层
panrqkk 发表于 2015-2-2 18:01
柴油泵作为消防电泵的备用,是否需要双电源供电?是否有规范出处?

东海龙王 发表于 2015-2-3 01:30柴油泵需要自启动,它的蓄电池充电电源应该由双电源供电。


柴油泵作为消防电泵的备用,是否需要双电源供电?是否有规范出处?

是否需要双电源供电?
答1:
应该根据系统供电的具体情况而定。
比如,只能提供单电源供电的情况下,但同时却需要满足消防泵动力供应的可靠性,就可以采用单电源。

是否有规范出处?
答2:
就 GB 标准规定的三级负荷供电要求,本就可以采用单电源供电,还需要什么规范出处?
GB 50974-2014 的 6.1.10 条规定条件下的一级负荷供电,有双电源供电要求再加“工业建筑备用泵宜采用柴油机组作备用动力”的规范规定出处;
若是 DB 标准规定的二级负荷供电要求,甚至一级负荷,则有如下的要求——
DGJ 08-94-2007《民用建筑水灭火系统设计规程》
9.1.11条条文说明
9.1.11.jpg

个人认为 东海龙王 “柴油泵需要自启动,它的蓄电池充电电源应该由双电源供电”的意见,虽说对提高供电可靠性有利,但缺乏前提条件,不能一概而论。
比如仅要求三级负荷供电的消防泵,设置了柴油泵作为消防电泵的备用,完全可以采用单电源供电,无需强求双电源(一级负荷供电)或双回路(二级负荷供电)供电。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-2-3 09:41:38 | 显示全部楼层
就一用一备的消防泵的动力供应而言:
单电源供电的消防电泵作为常用泵 + 柴油泵作为备用泵,其可靠性高于双电源(一级负荷)供电的两台消防电泵。
发表于 2015-2-3 10:29:50 | 显示全部楼层
学习一下,吼吼
     
发表于 2015-2-3 10:32:19 | 显示全部楼层

学习 GB 50974-2014 ?
     
 楼主| 发表于 2015-2-3 11:28:45 | 显示全部楼层
谢谢回答,
GB 50974-2014 的 6.1.10 条规定条件下的一级负荷供电,有双电源供电要求再加“工业建筑备用泵宜采用柴油机组作备用动力”的规范规定出处,是否可以理解为即便有柴油机组做备用动力,电泵部分还需双电源供电?

DGJ 08-94-2007《民用建筑水灭火系统设计规程》9.1.11条条文说明是否可以理解为如有双电源,采用双电源为第一选择?

另对于东海龙王的意见,柴油泵是否一定要自动启动?



  
     
发表于 2015-2-3 11:50:02 | 显示全部楼层
panrqkk 发表于 2015-2-3 11:28
谢谢回答,
GB 50974-2014 的 6.1.10 条规定条件下的一级负荷供电,有双电源供电要求再加“工业建筑备用泵 ...

GB 50974-2014——

编写人员的遣词造句,存在极大问题,加上又不征求(或听不进)电气从业人员的意见,这点和新《火规》差不多,难搞懂他们的真实想法。

有双电源、双回路,应该先行利用;
想提升可靠性,加柴油泵作备用泵。
     
 楼主| 发表于 2015-2-3 11:55:58 | 显示全部楼层
真心复杂,,其实柴油泵备用,单电源供电已经挺可靠,还要双电源,,可靠上再可靠,,有点浪费。
有文说外国是以柴油泵为主,电泵为辅助
     
发表于 2015-2-3 11:56:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2015-2-3 21:27 编辑

自 2015-10-01 起,至少在中国,所有消防给水系统的消防泵控制,都必须具备自动启泵功能,柴油泵不得豁免。{:smile:}

写错日期了。
2014-10-01 起,至少在中国,所有消防给水系统的消防泵控制,都必须具备自动启泵功能,柴油泵不得豁免。{:sweat:}

     
 楼主| 发表于 2015-2-3 11:59:07 | 显示全部楼层
如柴油泵自启,自启信号从哪里来?如消防电泵一般么
     
发表于 2015-2-3 12:01:37 | 显示全部楼层
panrqkk 发表于 2015-2-3 11:55
真心复杂,,其实柴油泵备用,单电源供电已经挺可靠,还要双电源,,可靠上再可靠,,有点浪费。
有文说外国是以柴油泵为主,电泵为辅助

还真有那么回事。

和老外打交道,常为此纠结:
10.2.2.jpg {:cry:}

     
发表于 2015-2-3 12:06:16 | 显示全部楼层
panrqkk 发表于 2015-2-3 11:55
真心复杂,,其实柴油泵备用,单电源供电已经挺可靠,还要双电源,,可靠上再可靠,,有点浪费。
有文说外 ...


“双电源”不及“柴油泵”(常或备)。{:1_282:}
     
 楼主| 发表于 2015-2-3 12:32:09 | 显示全部楼层
消防负荷的双电源,如果各级保护整定不合格,其实很容易出问题,,尤其是干线式的配电方式,影响面更大。
譬如下级不跳,上级跳,投切,再跳,,没电了