账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[问题探讨] 04D202-3《集中型电源应急照明系统》何去何从?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2015-1-12 12:26:26 | 显示全部楼层
bhluww 发表于 2015-1-12 12:07
怎么我看到的说法是“应急照明灯具自带的蓄电池有第二电源特征,蓄电池逆变装置具有未端切换的特性呢”, ...

2013年电气专业施工图审查技术问答

3.6 以前的审图技术问答不允许采用切断电源来点亮带蓄电池应急照明的点亮方式,但根据GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》6.3.5.2条,现在是否允许采用此种点亮方式?目前上两种方式在设计中都有,作为审查人员按哪种方式审查?省内是否统一?
: 从《消防应急照明和疏散指示系统》(GB17945-2010)的条文规定来看,尤其是从规范对系统的要求、试验、检验规则来看,这本规范是针对成套、定型的系统产品而制定。按照JGJ16-2008有关条文,采用断路器、接触器、双控照明开关等分立电器元件组成,在火灾时由火灾报警输出模块联动点亮的消防应急照明系统(以下称常规系统设计方案),是无法完全满足GB17945-2010条文规定的(如6.2.7条规定的系统自检功能),所以GB17945-2010的条文不全部适用于采用上述设计方案的消防应急照明系统,仅是对灯具物理特性要求的内容是适用的。
按常规系统设计方案设计的应急照明系统,当应急照明定为一级或二级负荷时,有关规范都要求双重电源或双回路供电、且在最末一级配电箱处设切换;如果采取切断电源来点亮带蓄电池的应急照明灯具,切断市电后仅靠灯具所带蓄电池供电,这就失去了应有的电源保证,显然不符合规范要求。综上所述,对于按常规系统设计方案设计的应急照明系统,GB17945-2010第6.3.5条是不适用的。
对于《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)第11.3.6条的规定,由于规范编制、修订的时间先后问题,且原编号GB17945的规范名称为《消防应急灯具》,因此目前不能简单的要求所有工程均按GB17945-2010执行;GB17945-2010如何执行,这也有待于新的建筑防火规范出版实施后才能有答案。目前消防应急照明系统按成套、定型的系统产品设计,或是沿用常规系统设计方案都是可行的;但是应注意,不可将GB17945-20106.3.5.2条的要求简单套用到常规系统设计方案上,除非常规系统设计方案也能实现GB17945-2010中其它条文的规定。
此外,GB17945-20106.3.5条是对“应急照明配电箱的性能”的要求,规范第3.17条对应急照明配电箱的定义为“为自带电源型消防应急灯具供电的供配电装置”,第3.4条对自带电源型消防应急灯具的定义为“电池、光源及相关电路装在灯具内部的消防应急灯具”,因此GB17945-20106.3.5.2条也不适用于采用集中电源供电的、按成套、定型的系统产品设计的消防应急照明系统。

     
 楼主| 发表于 2015-1-12 16:56:42 | 显示全部楼层
按常规系统设计方案设计的应急照明系统,当应急照明定为一级或二级负荷时,有关规范都要求双重电源或双回路供电、且在最末一级配电箱处设切换;如果采取切断电源来点亮带蓄电池的应急照明灯具,切断市电后仅靠灯具所带蓄电池供电,这就失去了应有的电源保证,显然不符合规范要求。综上所述,对于按常规系统设计方案设计的应急照明系统,GB17945-2010第6.3.5条是不适用的——
成套、定型的系统产品,采取切断电源来点亮带蓄电池的做法,不同样“失去了应有的电源保证,显然不符合规范要求(当应急照明定为一级或二级负荷时,有关规范都要求双重电源或双回路供电、且在最末一级配电箱处设切换”?如何解释?

PS
(消防)应急照明定为一级或二级负荷时,有关规范都要求双重电源或双回路供电、且在最末一级配电箱处设切换——
(1)仅 JGJ 16-2008《民规》有此要求;
(2)现有《建规》、《高规》无此规定。

但是应注意,不可将GB17945-20106.3.5.2条的要求简单套用到常规系统设计方案上,除非常规系统设计方案也能实现GB17945-2010中其它条文的规定——
将GB17945-2010第6.3.5.2条的要求简单套用到常规系统设计方案上,能有什么问题?
常规系统设计方案不能实现GB17945-2010中其它条文的规定,会有哪些危害?
     
发表于 2015-1-12 17:49:11 | 显示全部楼层
剪不断,理还乱。应急照明是我等电气设计人员永远的痛,悲哀啊!
     
 楼主| 发表于 2015-1-12 17:57:34 | 显示全部楼层
念天地之悠悠,独老诚在痛骂。{:funk:}
     
发表于 2015-1-13 16:15:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 bhluww 于 2015-1-13 16:32 编辑

GB50054-2013

7.2.2 应急照明的供电应符合下列规定:
        1 疏散照明的应急电源宜采用蓄电池(或干电池)装置,或蓄电池(或干电池)与供电系统中有效地独立于正常照明电源的专用馈电线路的组合,或采用蓄电池(或干电池)装置与自备发电机组组合的方式。

......

JGJ16-2008

13.9.12 应急照明电源应符合下列规定。

1 当建筑物消防用电负荷为一级......
     当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。

2 当消防用电负荷为二级......,当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。

JGJ16 2008都白纸黑字写着,自带蓄电池的,可以单回路供电,GB17945-2010为断电点亮提供了依据,几年过去了,还有人在纠结这个问题?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-28 20:07 , Processed in 0.064067 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表