最近仔细查看了几本规范,GB 50116-2013 10.1.4条和下面规范的要求有矛盾的地方:
GB 4717-2005 《火灾报警控制器》
5.2.10.1 控制器的电源部分应具有主电源和备用电源转换装置。当主电源断电时,能自动转换到备用电源;主电源恢复时,能自动转换到主电源;应有主、备电源工作状态指示,主电源应有过流保护措施。主、备电源的转换不应使控制器产生误动作。
GB 16806-2006 《消防联动控制系统》
4.2 消防联动控制器
4.2.7 电源功能
4.2.7.1 消防联动控制器的电源部分应具有主电源和备用电源转换装置。当主电源断电时,能自动转换到备用电源;主电源恢复时,能自动转换到主电源;主、备电源工作状态应有指示,主电源应有过流保护措施。主、备电源的转换不应使消防联动控制器误动作。
4.6 消防应急广播设备
4.6.5 电源性能
4.6.5.3 消防应急广播设备的电源部分应具有主电源和备用电源转换装置。当主电源断电时,能自动转换到备用电源;主电源恢复时,能自动转换到主电源;主、备电源工作状态应有指示,主电源应有过流保护措施。主、备电源的转换不应使消防联动控制器误动作。
4.7 消防电话
4.7.4 电源性能
4.7.4.2 采用内部供电方式的消防电话总机主电源应有过压、过流保护措施。
4.8 传输设备
4.8.8 电源性能
4.8.8.1 传输设备应有主、备电源的工作状态指示,主电源应有过流保护措施。当交流电网供电电压变动幅度在额定电压(220V)的110%和85%范围内,频率偏差不超过标准频率(50HZ)的1%时,传输设备应能正常工作。
4.9 消防控制室图形显示装置
未对电源性能做规定
GB 14287.1-2014 电气火灾监控系统 第1部分 电气火灾监控设备
4.7 电源功能
4.7.2 当监控设备的供电电压在额定电压(AC220V)的85%~110%,频率为50Hz± 1Hz范围内变化时,应能正常工作。
(未做主电源应有过流保护措施的规定) |
|