[规范条文] 消控室火灾报警主机配电用啥样的断路器?

[复制链接]
     
发表于 2014-12-24 15:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 50116-2013  10.1.4条 要求火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流保护和过负荷保护装置。因此选用单电磁脱扣的单相微型断路器可以吗? JGJ 16-2008  7.6.4条要求“对于突然断电比过负荷造成的损失更大的线路,该线路的过载保护应作用于信号而不应切断电源。”(该条被收录到  工程建设标准强制性条文-房屋建筑部分-2013年版)目前我还没有找到可以过载报警的单电磁脱扣微断。。。
用塑壳断路器,使用3208i 过载报警不跳闸 脱扣器,直接一相可以吗?
     
发表于 2014-12-25 15:33:28 | 显示全部楼层
可选用 iC60L MA断路器。
发表于 2014-12-25 15:59:37 | 显示全部楼层
同样疑惑,真想用微断,又怕图审提意见
     
发表于 2014-12-25 16:32:34 | 显示全部楼层
iC60L MA单磁式断路器具有以下功能:
● 短路保护
● 隔离功能
● 正面视窗以红色指示断路器故障脱扣
● 与热继电器或电机启动器配合使用,实现过载保护
● iC60L MA单磁式断路器适用于医疗IT配电系统、电机保护及建筑消防系统
等领域的低压终端配电。
发表于 2014-12-25 16:37:22 | 显示全部楼层
楼上的,你说的是塑壳还是微断
发表于 2014-12-25 16:38:29 | 显示全部楼层
那你配给火灾报警器难道再加个热继
发表于 2014-12-25 16:40:21 | 显示全部楼层
同样的,应急照明又如何处理
发表于 2014-12-25 16:43:05 | 显示全部楼层
据我了解,现在不少厂家的塑壳有过载报警不断电,但微断还没听说,哪位大侠知道是否有这样的厂家
     
发表于 2014-12-25 17:03:20 | 显示全部楼层
施耐德 iC60L MA单磁式断路器(微断)仅有短路保护、隔离功能,没有过负荷保护、剩余电流动作保护,满足GB50116-2013要求。
发表于 2014-12-26 09:20:02 | 显示全部楼层
iC65N-C16A/1P-ICB ICB就是为了满足楼上说的。没事的时候可以看一下。
发表于 2014-12-26 09:25:48 | 显示全部楼层
这种开关可以给应急照明配电吗?
     
发表于 2014-12-26 09:44:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-12-26 10:32 编辑

消控室火灾报警主机配电或消防应急照明配电照搬照抄消防水泵、风机不应设置过负荷保护装置(开关不得设置过负荷保护),有意义吗?

新《火规》编制组是根据“理念”还是根据“火灾事故教训和我国FAS工程的实践经验”制定出这条“不应设置过负荷保护装置”新规定的?

点评

是啊,报警主机会过负荷?线路开关按产品主机用电量配足够余量的截面规格,开关有过载保护又如何。我理解,非动力的消防设备都是不会过负荷的。  发表于 2014-12-26 10:23
     
发表于 2014-12-26 10:04:30 | 显示全部楼层
还没注意这条..看来新<火规>处处是陷阱埋伏阿..
     
发表于 2014-12-26 10:49:28 | 显示全部楼层
rainmen_73 是啊,报警主机会过负荷?线路开关按产品主机用电量配足够余量的截面规格,开关有过载保护又如何。我理解,非动力的消防设备都是不会过负荷的。

尺短寸长 挑个用电量大的——
FAS 主机功耗.jpg

弄个单相 10A 或 16A 的MCB(C10 或 C16),有问题吗?

有请丁总举例说明其过负荷保护的危害性。

     
发表于 2014-12-26 10:53:55 | 显示全部楼层
老诚版主去哪了?