账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

[问题探讨] GB 50058-2014 勘误(供参考)

  [复制链接]
     
发表于 2014-11-26 22:31:14 | 显示全部楼层

第4款请注意5.1.1条文说明。
第5款 爆炸性气体探测器可与事故风机联动,在密闭区域爆炸危险气体浓度达到爆炸下限25%时要起动风机。事故风机可手动、联动控制,控制按钮一般设在室外安全区域。
     
 楼主| 发表于 2014-11-26 23:40:44 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-11-26 22:00
该条符合GB 12476.3-2007 可燃性粉尘环境用电气设备 第3部分:存在或可能存在可燃性粉尘的场所分类
6.3.2  ...

注意:
一级释放源

该条与GB 12476.3-2007 可燃性粉尘环境用电气设备 第3部分:存在或可能存在可燃性粉尘的场所分类
6.3.2 第四款”(既不持续,也不长时间,又不经常规定,不一样吧?
     
 楼主| 发表于 2014-11-26 23:43:38 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-11-26 22:19
此处不妥。
假如密闭车间容积远远大于此工艺设备容积,那么完全可以照原文执行。
如你所说那21条就是废 ...

不是废话吧?
     
 楼主| 发表于 2014-11-26 23:49:23 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-11-26 22:31
第4款请注意5.1.1条文说明。
第5款 爆炸性气体探测器可与事故风机联动,在密闭区域爆炸危险气体浓度达到 ...

此4、5款规定中应该删除粉尘两字的原因,在于爆炸性气体环境也应该等同对待,不得厚此薄彼
     
 楼主| 发表于 2014-11-26 23:55:54 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-11-26 22:31
第4款请注意5.1.1条文说明。
第5款 爆炸性气体探测器可与事故风机联动,在密闭区域爆炸危险气体浓度达到 ...

条文说明不具备×××……”——规范就是这么规定的,对不?
发表于 2014-11-27 08:29:45 | 显示全部楼层
请教楼上的专家:建筑物内的天然气锅炉间算爆炸场所吗?
     
 楼主| 发表于 2014-11-27 08:49:01 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-11-26 22:31
第4款请注意5.1.1条文说明。
第5款 爆炸性气体探测器可与事故风机联动,在密闭区域爆炸危险气体浓度达到 ...

95版

251.jpg

341.jpg

均规定:不宜采用携带式电气设备。

PS
在爆炸性粉尘环境内,是另加尽量减少插座和局部照明灯具的数量……规定,5.1.1条文说明应该是针对此规定而写。
     
 楼主| 发表于 2014-11-27 09:02:18 | 显示全部楼层
勘误13

附录B中B.0.1条13~15款(包括“图B.0.1-15~17所示第一级释放源、第二级释放源应该改为一级释放源、二级释放源”。

PS
95版第一级释放源、第二级释放源”对应于14版一级释放源、二级释放源”,要改全部改。
     
发表于 2014-11-27 09:26:02 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-11-27 08:29
请教楼上的专家:建筑物内的天然气锅炉间算爆炸场所吗?

正常情况为安全环境。
事故情况下为爆炸危险区域,事故排风机及灯具应选防爆型。
     
 楼主| 发表于 2014-11-27 09:31:51 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-11-27 09:26
正常情况为安全环境。
事故情况下为爆炸危险区域,事故排风机及灯具应选防爆型。

恐非如此绝对。

关键看——
燃气阀门设在哪里?
燃气阀门附近通风是否良好?

当然,不管情况如何,事故排风机采用防爆型是毫无疑问的。
     
发表于 2014-11-27 10:04:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-11-27 10:06 编辑
尺短寸长 发表于 2014-11-27 09:31
恐非如此绝对。

关键看——

炉体内部为负压环境,可不考虑。
炉体及不绝热管线附近也可以不考虑。
非炉体及绝热管线附近的其他区域有释放源的话看通风条件,通风条件好就是安全区,否则就是爆炸危险区域。

点评

赞,这几句话写进规范条文解释大家就不糊涂了  发表于 2016-10-19 11:18
这几句画写进规范条文解释大家就不糊涂了  发表于 2014-11-28 19:13
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2014-11-27 10:29:39 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-11-27 10:04
炉体内部为负压环境,可不考虑。
炉体及不绝热管线附近也可以不考虑。
非炉体及绝热管线附近的其他区域 ...

应该是这个意思。
发表于 2014-11-27 10:46:35 | 显示全部楼层
那就是建筑物内的天然气锅炉间还是采用防爆设备了
     
 楼主| 发表于 2014-11-27 10:47:23 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-11-27 10:46
那就是建筑物内的天然气锅炉间还是采用防爆设备了

应该是这个意思。
发表于 2014-11-27 10:57:12 | 显示全部楼层
这么多需要修改的地方,规范是不是该召回了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-8-22 16:59 , Processed in 0.073364 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表