账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 河图

[求助] 风机控制国标图集里,引至“消防系统”指的是什么?

  [复制链接]
发表于 2014-9-24 17:49:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-9-24 22:41:42 | 显示全部楼层
诚版,您在10楼的回复中,是不是想给我们分享一下您的文章?
而实际仅仅发了一个文件目录的图片,我没明白您的用意!
     
发表于 2014-9-25 08:31:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 sh_13131 于 2014-9-25 08:34 编辑

同样期待。我也不太明白为什么那么多线。特别是遇到那种屋顶设置排烟风机的(没有风管),一个屋面要几十台排烟风机。那么多控制线怎么引。
发表于 2014-9-25 08:40:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-9-25 12:46:22 | 显示全部楼层
10D303图集中手动控制是220V的如何接至消防联动台上的手动控制盘上,手动控制盘都是24V的,不过14X505中已改为24V控制电源,并增加了手动停止功能,具体如何还是不够明确啊!
     
发表于 2014-10-8 17:20:54 | 显示全部楼层
zjm8992 发表于 2014-9-25 12:46
10D303图集中手动控制是220V的如何接至消防联动台上的手动控制盘上,手动控制盘都是24V的,不过14X505中已 ...

我觉得应该是你理解错了   新图集并不是那个意思

不知道你有没有注意到  新图集只是简单的画了关系  但是跟10图集的降压全压等起泵方式在控制回路的画法上还是不一样的   那个14图集的24v电源表示的只是消控室通过模块来控制启停  这个跟10图集上没有冲突  老板上也是这样子的   

所以我觉得不能把14的那个当做依据 ,控制方式还是得看10的图集上 ,上面的逻辑控制能都是表示的很清楚。
     
发表于 2014-10-8 17:37:58 | 显示全部楼层
楼主说的引自消控系统其实很明了,图集上也是说了的,也就是你截图的这个图的正下方的注里面的注4,关于消防系统说的多明白,通过模块引入消防控制室。当然如果你还是不明白请看 14X505-1 P7的框图里面防排烟那个地方,从控制柜到模块之间的双向箭头就是说的就是你指的那个10芯线,这个是要接到模块上的,然后到手动控制盘,另外两根线就是到消控室的手动启停按钮的两根线。我也是工作很多年,但是对于这个确实没到现场看过盘厂怎么安装,哈哈哈哈,只能凭借自己的理解了。

另外我觉得诚总说的有道理,但是这个关于立场的东西,到底是谁对谁错,我觉得从我角度上,从火规的规范到条文到听贯宣,不能说是被洗脑吧,但是顺着他们的思路,我觉得没什么错。当然期望诚版把自己的想法发扬光大,并有机会学习之。

还有我觉得10图集上的各种一次二次回路还是多不错的,至少从控制方式上没什么问题,跟规范都是一脉相承的啊,怎么会有那么大的问题,或许也可能是各自的理解吧,但是图集出版这么大的事情,应该不至于那么大的纰漏。我觉得唯一有问题的就是图集并没有把CPS的接线单独的列出来,以至于现在用cps替换接触器之后怎么接线没有什么明确的要求,有的设计院,把10芯和2芯的合并,然后出7芯到手动盘,有些直接就仍10芯完事了,也不管了,二次回路也不标注好。有的还要自己画二次回路,画有cps的二次回路,但是感觉不是很合理,反正规范也没有规定这个二次回路到底怎么样才行,反正大家都是有强启硬线。但是强启硬线总不至于都是大小一样的吧,好歹只有2根220的就够了啊,反正这个地方审图的不怎么看顶多喊附上二次回路图集好,厂家一看你们设计画的不对,也就自己弄了,设计的也就是大家咋画我咋画。哎,乱的很,我也乱,哈哈哈。
发表于 2014-10-8 17:45:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-8 17:50:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-10-8 20:10:00 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-10-8 17:50
10D图集,完全不适合用于消防泵、风机的控制。不适合。

一壶浊酒 浅斟慢酌品苦短。

且听老诚 娓娓道来。
     
发表于 2014-10-8 20:43:17 | 显示全部楼层
期待诚版的文章..
     
发表于 2014-10-8 21:50:34 | 显示全部楼层
benbb_83 发表于 2014-9-23 09:06
查线路功能
至消防联动台 1~2为直接手动启停风机
至消防系统1~10查下这些线从上至下功能依次为:电源、消 ...

个人对二次线路一直搞不太清..也很想学习明白.期待诚版文章面世.
说下个人对这个理解.与你的有点 不同.

至消防联动台 1~2为直接手动启停风机
同意.
以下有点不同
至消防系统1~6 从上至下功能依次为:消防联动、反馈、过负荷
7~10应该为手动\自动控制反馈信号.

至消防系统1.2 应接至现场消防输入输入模块.消防控制.
其他.手动启停风机\反馈\过负荷\手动控制返回信号\自动控制反馈信号
共7x1.5(5功能+1共用+1备用)为手动控制线引至消控中心手动控制

不知道对错.
不过,图籍里面 注 说明的接线端子箱至消防中心联动的电缆作用.直接手动启动\停止风机.
中的停止风机,一直不知道怎么实现停止风机.
还请高手指教.

     
发表于 2015-2-5 16:38:31 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-10-8 17:50
10D图集,完全不适合用于消防泵、风机的控制。不适合。

希望尽快见到诚总的文章学习一下,要是发表了一定发帖通知大家啊
     
发表于 2015-2-5 17:10:37 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-9-25 08:40
我希望杂志社能发表这篇文章,虽然都是常识,但是,当出现2013火规后,这篇文章就有重大的科普价值了。

4 个多月了啊,老诚版主论文发表有希望没?
发表于 2015-2-6 09:43:15 | 显示全部楼层
这里的消防系统是指火灾报警系统。
图集做法的意思是把各种信号(手自动状态、消防返回信号、过负荷信号等等)以无源触点的形式接入火灾报警系统的输入模块(或输入/输出模块的状态反馈端),通过信号总线把这些信息送回消防控制室。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 赞一个!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-12 04:37 , Processed in 0.091010 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表