账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: zz_1973

调查:各地图审、消防要求设置防火门监控吗?

[复制链接]
     
发表于 2014-10-15 10:06:33 | 显示全部楼层
xiance 发表于 2014-10-13 16:00
常闭的防火门不需要  敞开的需要  一般建筑用的都是常闭的 这个得跟建筑专业配合

FHM.jpg

常闭的防火门不需要——
4.6.1条2款的意思,是“常闭的防火门不需要”?
丁主编宣贯时的说法?

不过,丁主编宣贯时的说法,不少内容和规范并不吻合,原因不明。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-10-15 16:34:34 | 显示全部楼层
尺总请看4.6.1条的条文解释,常闭门不需要联动。

第4.6.1条说的是防火门的联动控制,也就是说在防火门需要联动控制的前提下,应符合1、2款规定。

我的语文不是体育老师教的
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-10-21 20:06:30 | 显示全部楼层
刚做了一个宁波项目,没上防火门监控,今天审图意见要求做防火门监控系统,依据是火规,但丁宏军宣贯时说火规只解决怎么设的问题,设不设不是火规的事。没办法
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-10-21 21:49:54 | 显示全部楼层
审图的拿鸡毛当令箭了,规范很明确的说明,需要联动控制的防火门,才需要设防火门监控。
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2014-10-22 09:47:56 | 显示全部楼层
是4.6.1把图审和设计人耍了吗?
如果有很多人的理解都有分歧,那至少能说明规范没表达清楚。
假如编规范用文言文,好像也不是不行,但是你得有个权威部门给解释清楚。
否则各地都有不同的解释,混乱。假如没有权威部门的解释,估计这两年内,全国的报警设计都是混乱的。
拜托下回编规范不要吝惜文字,把规范说的透彻些。
这回就这样了,无奈,期待早些看到新版。



回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2014-10-22 09:55:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2014-10-22 10:14 编辑

“4.6.1 防火门系统的联动控制设计,应符合下列规定:
    1 应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只于动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。”
——以上文字明确都是针对常开防火门的
   “ 2 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。”
——4.6.1的前提是联动,但是4.6.1.2不是联动的内容。4.6.1.1明确说的是“常开防火门”,4.6.1.2没有明确说“常开防火门”,是否还指的是“常开防火门”?
大家猜!
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-10-22 10:06:10 | 显示全部楼层
bhluww 发表于 2014-10-15 16:34
尺总请看4.6.1条的条文解释,常闭门不需要联动。

第4.6.1条说的是防火门的联动控制,也就是说在防火门需 ...

我没说过“常闭门需要联动”。

bhluww 请看14X505-1中的P32、P33:
P32
FA1.jpg
P33
FA2.jpg

丁主编宣贯时的不少内容,与规范中的规定并不完全吻合。

回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-10-22 10:09:07 | 显示全部楼层
bhluww 发表于 2014-10-15 16:34
尺总请看4.6.1条的条文解释,常闭门不需要联动。

第4.6.1条说的是防火门的联动控制,也就是说在防火门需 ...

要是能这样理解就好了(常闭的不需联动的不监视),《建筑电气》2014第9期“《火灾自动报警系统设计规范》管理组”(管理组是什么组织?)新《火规》问答里,常开常闭都包含了。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-10-22 10:28:14 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-10-22 10:06
我没说过“常闭门需要联动”。

bhluww 请看14X505-1中的P32、P33:

关于常闭不监视贯宣时说了吗?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-10-22 10:30:54 | 显示全部楼层
csqzgh 发表于 2014-10-22 10:09
要是能这样理解就好了(常闭的不需联动的不监视),《建筑电气》2014第9期“《火灾自动报警系统设计规范 ...

17# bhluww 的理解,是符合4.6.1条原文规定的,虽然我的小学语文是体育老师教的(我们的体育老师厉害,先当我们的体育老师,后当我们的班主任兼教语文,还是个女教师,能文能武,厉害),还是相当认同 bhluww 对4.6.1条的解读。

但是,宣贯讲课、14X505-1、新《火规》问答……
无奈!
头痛!

回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2014-10-24 17:28:32 | 显示全部楼层
csqzgh 发表于 2014-10-22 10:28
关于常闭不监视贯宣时说了吗?

我在杭州听过宣贯,不记得有说过。
也许其他地方宣贯时有说过?
不过审图人员是否听过这个宣贯就不得而知了。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-10-29 22:16:59 | 显示全部楼层
我们是已经要求做了,图审和消防都要求做了,当时我们也提出异议,目前还没有这样的产品,消防局的答复是,规范要求这样最图就要这么画,至于没有产品以后会有的!
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-10-30 09:37:44 | 显示全部楼层
ccheng1984 发表于 2014-10-29 22:16
我们是已经要求做了,图审和消防都要求做了,当时我们也提出异议,目前还没有这样的产品,消防局的答复是, ...

你是哪里呢?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2014-11-26 16:56:07 | 显示全部楼层

海南的,规范一出就要求了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-26 20:09:38 | 显示全部楼层
出过很多图了,都没设,没被提过,不过也看过被提的,火规图集宣贯,孙兰倒说过,不需要设置,不知道她说的有没有用
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-11 22:03 , Processed in 0.076316 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表