账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: chipy

消防负荷可不可以用微断

  [复制链接]
     
发表于 2014-9-20 16:55:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2014-9-20 20:29 编辑

一直在担心的一个问题是“什么时候图审会要求应急照明也不能带热保护”,那就更显得审图人员的一丝不苟了。
那样应急照明配电箱只能用成品了。
     
 楼主| 发表于 2014-9-20 21:36:00 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2014-9-9 21:23
GB 50054-2011
3.2.2 选择导体截面,应符合下列规定:
    1 按敷设方式及环境条件确定的导体载流量,不 ...

赞,解释的很明了,依据确凿。
     
 楼主| 发表于 2014-9-20 21:37:58 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2014-9-20 16:55
一直在担心的一个问题是“什么时候图审会要求应急照明也不能带热保护”,那就更显得审图人员的一丝不苟了。 ...

目前还没有人提过。。审图人对规范的理解不会这么教条吧。
     
发表于 2014-9-21 11:48:30 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2014-9-20 21:37
目前还没有人提过。。审图人对规范的理解不会这么教条吧。

比这还教条的大家也都遇见过吧
发表于 2014-9-30 14:04:58 | 显示全部楼层
消防负荷全选用塑壳断路器视乎太浪费了点,对于选择大两级的微断做保护我同意这种设计。
     
发表于 2014-9-30 18:05:25 | 显示全部楼层
前两天才发现了1种微断不带热保护。向大家推荐下:
ABB的S260(M)
以后应急照明就用它了。
     
 楼主| 发表于 2014-9-30 18:57:58 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2014-9-30 18:05
前两天才发现了1种微断不带热保护。向大家推荐下:
ABB的S260(M)
以后应急照明就用它了。

这种微断比一般的S20系列 价位差多少?
     
发表于 2014-10-1 16:56:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2014-10-1 16:59 编辑
chipy 发表于 2014-9-30 18:57
这种微断比一般的S20系列 价位差多少?

S260(M) 2p16A  120RMB
S200 1P16A  32RMB
差了将近一倍
     
发表于 2015-2-13 11:02:02 | 显示全部楼层
1.5kW,电流也就3A,选用16A微断,2.5导线有何不可?
     
发表于 2015-3-14 21:36:58 | 显示全部楼层
其实用个微断就行了,就算过负荷,其电流也不会太大
     
发表于 2015-3-15 09:34:42 | 显示全部楼层
开关放大两级之后,也要考虑电缆的配套(若配套,又造成浪费)。比如你10平方的电缆,若配63A或80A开关,估计要被审图修理。
     
 楼主| 发表于 2015-3-16 09:21:00 | 显示全部楼层
碰到了新问题,过载的概念是整定电流的几倍.之前认为是1.3倍.
但是没找到依据.某审图认为只要不是短路,都在过载范围之内.
如果这种观点正确,微断时不能用了..
发表于 2015-3-16 10:21:14 | 显示全部楼层
应急照明、防火卷帘也都装个塑壳,中国的消防也。。。。

点评

天朝~~~  发表于 2015-3-16 12:38
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-18 11:50 , Processed in 0.094547 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表