[规范条文] 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 条文学习

  [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2014-7-30 16:46:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-7-30 16:47 编辑
尺短寸长 发表于 2014-7-30 16:40
43#上图
44#下图
不是已经违反4.2.8条规定了吗?

和4.2.4混了,修改下,都改为≥800mm
QQ截图20140730164544.png
QQ截图20140730164556.png
     
发表于 2014-7-30 17:15:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-7-30 17:42 编辑

建议46#上图“干式变压器柜”与“配电柜”的间距改为:<800。

当“干式变压器柜”与“配电柜”的间距不小于800mm时,干式变压器(100~1000kVA)柜后距墙的最小宽度可为600mm(见GB 50053-2013表4.2.4)。
     
发表于 2014-7-30 17:19:19 | 显示全部楼层
理由:开关柜侧面维护通道最小宽度是800mm。
     
发表于 2014-7-30 17:21:01 | 显示全部楼层
4.2.8规定,可能会导致审图、设计人员产生歧义,进而引发矛盾。
     
 楼主| 发表于 2014-7-30 17:24:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-7-31 15:19 编辑
尺短寸长 发表于 2014-7-30 17:15
建议46#上图“干式变压器柜”与“配电柜”的间距改为:

密闭干式变压器前、后都要开门的,考虑接线、检修,至少800mm。
侧面就巡视通道,800mm即可。
两侧都有配电装置,间距小于600mm不允许人通过。此间距仅考虑散热,小于600mm为宜。
     
发表于 2014-7-30 17:28:52 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-7-30 17:15
建议46#上图“干式变压器柜”与“配电柜”的间距改为:

GB 50053-2013表4.2.4是指油浸变压器,如果审图人员认为不适合干式变压器咋办?
     
发表于 2014-7-30 17:30:04 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-7-30 17:21
4.2.8规定,可能会导致审图、设计人员产生歧义,进而引发矛盾。

确实这样。希望规范制定组出来做个说明就好了。
     
发表于 2014-7-30 17:36:07 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2014-7-30 17:28
GB 50053-2013表4.2.4是指油浸变压器,如果审图人员认为不适合干式变压器咋办?

1、油浸变压器都可以,如果审图人员认为不适合干式变压器,属于没道理;
2、如果是民用建筑,那就更好办——请审图人员看 JGJ16-2008 表4.5.9:IP2X及以上的干变,与GB 50053-2013 表4.2.4的油变规定是一致的。
     
发表于 2014-7-30 17:39:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-7-30 17:42 编辑
北方郎 发表于 2014-7-30 17:24
密闭干式变压器前、后都要开门的,考虑接线、检修,至少800mm。
侧面就巡视通道,800mm即可。
两侧都有 ...


存在一个逻辑推理关系:
如果,46#上图“干式变压器柜”与“配电柜”的间距为700,此时不允许“干式变压器(100~1000kVA)柜后距墙的最小宽度可为600mm”。

再想想。

     
发表于 2014-7-30 17:44:30 | 显示全部楼层
46#上图“干式变压器柜”与“配电柜”的间距为700,“干式变压器(100~1000kVA)柜后距墙的最小宽度应为800mm”——
此时是为了满足“配电柜”维护通道最小宽度800的要求。
     
 楼主| 发表于 2014-7-30 18:11:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-7-31 15:20 编辑
尺短寸长 发表于 2014-7-30 17:39
存在一个逻辑推理关系:
如果,46#上图“干式变压器柜”与“配电柜”的间距为700,此时不允许“干式变 ...

没有推理关系。侧面能走人即可,前后考虑变压器检修,接线。
     
发表于 2014-7-30 18:21:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-7-30 18:25 编辑
北方郎 发表于 2014-7-30 18:11
没有推理关系。侧面能走人即可,前后考虑变压器检修,接线。


有的。

单看46#上图,是没错。

但是,为了说明“干式变压器(100~1000kVA)柜后距墙的最小宽度可为600mm”(见表4.2.4),46#上图“干式变压器柜”与“配电柜”的间距改为<800,就能说明所有问题了。

比如,46#上图“干式变压器柜”与“配电柜”的间距不小于800(此为满足维护通道最小宽度800的要求)——
干式变压器(100~1000kVA)柜后距墙的最小宽度可为600mm;

比如,46#上图“干式变压器柜”与“配电柜”的间距为800以下(比如750、600、500等等)——
干式变压器(100~1000kVA)柜后距墙的最小宽度应为800mm(此为满足维护通道最小宽度800的要求)。


     
 楼主| 发表于 2014-7-30 19:08:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-7-31 15:21 编辑
尺短寸长 发表于 2014-7-30 18:21
有的。

单看46#上图,是没错。

恩,明白了。
说白了IP2X变压器
左右两侧至少有一侧通道宽度为800mm。另外一侧离墙不小于600mm,离配电装置则不限
     
 楼主| 发表于 2014-7-30 19:34:00 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-7-30 17:36
1、油浸变压器都可以,如果审图人员认为不适合干式变压器,属于没道理;
2、如果是民用建筑,那就更好办 ...

好像有些审图人员好像对《民规》情有独钟,一个工业变电所,审图人员非要我在说明中加《民规》,然后根据《民规》提意见。
     
发表于 2014-7-30 23:40:39 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-7-30 19:34
好像有些审图人员好像对《民规》情有独钟,一个工业变电所,审图人员非要我在说明中加《民规》,然后根据 ...

成也《民规》败也《民规》。
实在是可惜,太过可惜了。