2.0.1 变电所的所址应根据下列要求,经技术经济等因素综合分析和比较后确定:
1 宜接近负荷中心;(考虑节能,降低线路损耗,减小线路压降,从而节省铜、铝。IEC60364-8-1 能效)
2 宜接近电源侧;(主要考虑架空进线时终端杆尽量离变电所近一些,可以节省高压电缆。常常与第一款矛盾)
3 应方便进出线;(主要考虑架空出线,末端变电所架空10kV出线较少。高、低压电缆出线也要考虑。)
4 应方便设备运输;(总图中变电所布置应考虑变压器 运输、安装方便,比如限高、限宽及转弯半径。)
5 不应设在有剧烈振动或高温的场所;(剧烈振动对开关电器触点等活动部件影响比较大,无法避免时采取减振措施;高温对导体、电器载流量影响比较大,尤其是低压部分。应做好通风、降温,甚至加装空调。)
6 不宜设在多尘或有腐蚀性物质的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧,或应采取有效的防护措施;(多尘对室外高压电气装置外绝缘影响比较大,室内布置可不考虑;腐蚀性物质主要对导体、电器及接头影响比较大,敷设金属、增加接触电阻。不能避免可设在常年上风侧或室内布置。)
7 不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方处,也不宜设在与上述场所相贴邻的地方,当贴邻时,相邻的隔墙应做无渗漏、无结露的防水处理;(空气湿度对高压配电装置外绝缘影响比较大,会减少爬电距离。所以尽量远离容易积水场所,实在不行则一方面做好防水,另外加强通风,使得空气中水蒸气不饱和,无法结露。高压配电装置中设空间加热器。)
8 当与有爆炸或火灾危险的建筑物毗连时,变电所的所址应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定;(毗连时变电所地面要高于其0.6m,爆炸危险区域变电所可设为正压室)
9 不应设在地势低洼和可能积水的场所;(考虑洪水对变电所影响,参照GB50059-2011 2.0.1.8站址标高宜在50年一遇高水位上,无法避免时,站区应有可靠的防洪措施或与地区(工业企业)的防洪标准相一致,并应高于内涝水位。)