楼主: 尺短寸长

[求助] 消防水泵、消防风机的ATSE,电源转换开关的总动作时间

[复制链接]
     
发表于 2014-7-17 10:51:52 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-7-17 10:46
切换越短越好——
适用于应急照明;
但不适用于消防水泵和消防风机,尤其是大电机。

其实切换时间不重要,切换时供电相位和电动机反电势相位才重要。
     
 楼主| 发表于 2014-7-17 10:56:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-7-17 11:03 编辑

自动转换开关电器(ATSE)选择与应用
上海电器科学研究所  曲德刚

ATSE一般不允许带大电动机或高感抗负载转换,诸如……它将受到巨大的机械应力。。。。。。解决方法通常采用电阻吸收或ATSE动触头暂态停留(延时3s~30s)或叫零位。
     
 楼主| 发表于 2014-7-17 10:59:24 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-7-17 10:51
其实切换时间不重要,切换时供电相位和电动机反电势相位才重要。

反电势一般情况需要几秒种的衰减,此时再转换,可避免“自激励电压与再次加电的馈电电压方向相反”可能带来的危害。
     
发表于 2014-7-17 11:03:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-7-17 11:04 编辑

看来要等大容量电动机停止后重新启动了。一些数据中心用3级ATS,汗颜。
     
 楼主| 发表于 2014-7-17 11:05:13 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-7-17 11:03
看来要等大容量电动机停止后重新启动了

不需要。
但转换时间过短,不行。
     
发表于 2014-7-17 11:17:08 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-7-17 11:05
不需要。
但转换时间过短,不行。

核工业、电厂、钢铁厂中不允许中断供电的电动机如何处理?
     
 楼主| 发表于 2014-7-17 11:43:50 | 显示全部楼层
做非核不做核电,有机会去问问。
     
 楼主| 发表于 2014-7-17 11:45:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-7-17 11:48 编辑

同相位切换或相位角差不太多切换为前提(不要180°刚好反向,那就惨了),快切才是有道理的。
     
发表于 2014-7-17 14:24:08 | 显示全部楼层
目前了解只有变频器具有相位捕捉功能,所以一直困惑消防泵在ATSE切换时会不会成功,有做过实验的吗?电动机的磁场能量衰减大约6到7秒,才能保证反电势不至于造成切换失败。
     
发表于 2014-7-17 14:41:37 | 显示全部楼层
末端双电源互投已经成为一级负荷的标准设计,比如生活水泵,在变频恒压供水系统中,变频器还是一拖多,有很多接触器进行切换,电源侧发生切换时,可能会造成整个供水系统重新启动,加泵。如果配合不好会对供水系统的的安全性构成严重威胁。

电动机电源无人干预的自动切换,不知道有多少人结合电气专业本身和工艺的特性认真研究过。
     
 楼主| 发表于 2014-7-24 16:42:14 | 显示全部楼层
老诚设计消防水泵、消防风机的ATSE,标不标电源转换开关的总动作时间?

曲德刚:
ATSE一般不允许带大电动机或高感抗负载转换,诸如……它将受到巨大的机械应力。。。。。。解决方法通常采用电阻吸收或ATSE动触头带暂态停留(延时3s~30s)或叫零位。

大电动机
老诚知不知道多大功率的电动机才称得上“大电动机”?

     
发表于 2014-7-24 18:49:23 | 显示全部楼层
一般民用的负荷,切换时间要求很短的都是通过UPS实现的。
如果是大电机,我觉得得等电机停稳了,延时启动才行。这和ATSE切换时间关系不大了。主要是大电机的启动装置得有防止电机没停好就启动的设计。
我水平不高。欢迎大家指导