高层住宅入户线路可以为L+N吗? 即自配电室至集中电表箱处,采用TN-S系统,自电表箱后采用TT系统可否?若可以采用TT,应该如何做?

原本设计的是TN-S,施工错误,预埋的线管只能穿2根10平方的线,所以,看看能不能采用TT。
     
发表于 2014-6-13 09:26:18 | 显示全部楼层
你这样不是越整越麻烦吗?TT系统一样要敷设接地线
     
发表于 2014-6-13 09:57:31 | 显示全部楼层
回复 1# daming26


    不能,TT与TN-S最大的区别就是接地故障电流小,需要附加RCD做接地故障保护
 楼主| 发表于 2014-6-13 20:10:56 | 显示全部楼层
回复 2# azbe
户内还是LNPE了,只是PE能在户内配电箱处接地,构成TT ,可否?
 楼主| 发表于 2014-6-13 20:12:10 | 显示全部楼层
回复 3# sgf2002


    是的,改为TT后用RCD。
但是,插座回路有RCD,只在照明回路加RCD就可以了,还是进线总开关也需要RCD?若能改为TT的话。
     
发表于 2014-6-14 20:14:57 | 显示全部楼层
如此一来,TN的PE线和TT的PE线其实难以截然分开,形成“伪TT"
     
发表于 2014-6-16 15:43:42 | 显示全部楼层