账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5760|回复: 6

[问题探讨] 断路器应如何整定??

[复制链接]
     
发表于 2014-5-26 15:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对这问题很困惑,对短时短延时,过载长延时搞不清楚。希望高手指导一下。
发表于 2014-5-26 15:44:10 | 显示全部楼层
同新手

我的理解是低压这块,我们经常用的是长延时、瞬时
过载长延时=反时限=断路器整定电流In
短时短延时只有在变压器出口断路器有,一般整定为4In

不知道正确不正确
发表于 2014-5-26 15:46:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-5-27 17:01:13 | 显示全部楼层
诚总比喻的很形象啊
     
发表于 2014-5-28 00:16:45 | 显示全部楼层
低压断路器分选择型与非选择型两种。选择型可整定长延时、短延时和瞬动电流,如框架断路器,也叫万能式断路器;普通塑壳短路器属于非选择型,脱扣器代号200为电磁脱口器,作短路保护,只能整定瞬动电流,保护线路时应不小于尖峰电流,保护电机时不小于其全启动电流;脱扣器代号300为复试脱扣器,可作过载保护和短路保护,只需整定长延时动作电流,瞬动电流与长延时动作电流是固定的倍数关系。还有一种带智能脱扣器的塑壳断路器也属于选择型。
     
发表于 2014-5-28 00:19:06 | 显示全部楼层
产品样本上说的很详细,一看就明白了。
发表于 2014-6-21 10:39:14 | 显示全部楼层


有长延时、短延时、瞬时伊顿讲的比较好,这个要研究继电保护原理比较好理解
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-29 16:44 , Processed in 0.069266 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表