[规范条文] 车库感烟探测器

 火.. [复制链接]
     
发表于 2014-5-27 17:36:44 | 显示全部楼层
我这能呵呵了


必须感烟。。。
     
发表于 2014-5-28 13:20:31 | 显示全部楼层
最近刚出了修改图:某办公楼地下一层有个卸货区,原计采用烟感探测器,由于卸货时灰尘较大,误报严重,后来业主要求改用温感探测器
     
发表于 2014-5-28 13:23:37 | 显示全部楼层
本地消防部门明确报警新规按消防送审时间为准,不少今年五一前出图未送审的现在看来都要修改了
发表于 2014-6-3 14:29:46 | 显示全部楼层
规范上只是宜选用烟感啊,又不是应。这个完全可以反驳啊
     
发表于 2014-6-3 16:18:42 | 显示全部楼层
回复 19# leesail

规范宣贯时说改烟感是为了及时报警,仅用温感确认火灾
发表于 2014-6-4 10:09:31 | 显示全部楼层
回复 20# rainmen_73

按宣贯的意思还得布温感咯,怎么个比例设置啊,1:1?
     
发表于 2014-6-4 10:42:19 | 显示全部楼层
回复 21# leesail

不是满布,只是汽车库通道卷帘处设置即可,两次降落
发表于 2014-6-4 11:44:39 | 显示全部楼层
改用烟感 没错的 按规范 有出处
发表于 2014-6-5 08:06:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-6-5 08:44:45 | 显示全部楼层
回复 24# 治学以诚

仅针对汽车库通道防火卷帘联动控制;汽车库没有雨淋。
     
发表于 2014-6-7 18:14:20 | 显示全部楼层
抱歉,还没见到全球其他任何一个国家的图纸使用烟感。
如有,请共享。
发表于 2014-6-7 22:25:40 | 显示全部楼层
之前的规范也有提到过用感烟吧? 预作用系统那里。。。。
     
发表于 2014-6-7 22:51:09 | 显示全部楼层
车库的火灾有何特点?
     
发表于 2014-6-8 12:13:32 | 显示全部楼层
笔者手头一个工程分两期设计,一期正在施工阶段,二期正在设计阶段,看来后期验收有问题了
     
发表于 2014-6-9 00:21:10 | 显示全部楼层
回复 3# yjgabc


这个很正常 没必要吐槽 国家法律尚且如此 何况一本规范?
任何新法新规 总得有个实施时间啊