账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 治学以诚

[问题探讨] 就2014.5.14号全国视频宣贯会内容与丁宏军先生商榷

 火... [复制链接]
     
发表于 2014-6-20 12:13:27 | 显示全部楼层
王金元先生来郑州讲课,给我们留了他的手机号,座机,还有邮箱。
     
发表于 2015-3-15 09:49:18 | 显示全部楼层
我正收集素材。还还没注意到有此大贴。{:1_282:}要好好搬凳子学习一下了……
     
发表于 2015-3-15 11:01:19 | 显示全部楼层
我参加过火规的深圳宣贯会,故也尝试回应一下老诚在楼顶所总结的丁组长当初之观点:

1、疏散,亮度50cd/sr。合适。
疏散路径不明,或温度超过60度,或CO浓度超过800PPm,人就不用疏散了。
回应:与具体电气设计关系不大,略过。

2、他给出了集中报警控制器,与区域报警控制器,他自已的定义。
回应:大家也就当听听而已。

3、提出对等网络与,集中区域模式网络。
回应:与具体电气设计关系不大,略过。

4、他认为控制器装在值班场所是怕公众,误操作。乱操作。
回应:把控制器放在普通公众的身体不容易触及的地方是恰当的,但无须排斥普通公众用眼光去触及控制器。

5、他给出他自己对报警控制系统的认识。
回应:与具体电气设计关系不大,略过。

6、隔离器,他肯定,探测器具有隔离功能,就不必设置隔离器。
回应:丁当时的说法是:国外探测器大多自带隔离功能(就无需在总线上再设隔离器了),而国产探测器一般不自带隔离器(故总线上须设隔离器)。

7、他给出欧洲的控制器,最大点数是512点。
回应:与具体电气设计关系不大,略过。

8、他给出两个报警系统  与  逻辑,是怕误动。
回应:我十分赞成采用 与 逻辑;而之所以 与 的理由,就是怕误动作!老诚自己辛苦所举的几个例子,不正恰恰证明误动作的种种坏处了吗?!

9、变频柜不能用,是因为对电网有污染。
回应:1)丁提出的不能使用变频柜的理由,确实站不住脚(他为什么极力反对变频,其实另有隐情)。2)我估计《火规》的本意应该是想表达“消防不宜采用变频设备”(参见GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范第11.0.14条),但它却写成“消防设备不应采用变频设备”了,差之万里;3)我倒是从经济造价的角度,认为采用消防泵采用变频不太适宜,因为性价比太低。4)消防泵即使采用非变频设备,照样可实现GB50974-2014所要求的自动巡检。

10、不要设置自动巡检柜,只要人工巡检就可以了。
回应:这句发言不符合GB50974-2014(2014年10月生效)第11.0.18条中“消防水泵控制柜应具有自动巡检可调功能”。

11、喷洒泵控制,压力开关 要 与 探测器信号 与 才能起泵。
回应:这条应该属于误录。丁应该没有如此宣讲,《火规》也没有如此表述。

12、消防栓箱起泵按钮,一个钮需要4根线,如果400个按钮,需要多少线,得是多大一盘线引入到泵房,很不经济,很不可靠,很落后,那根起泵线坏了也无法知道。
回应:我认为不但消火栓按钮可以不去直接启泵,而且消火栓按钮本身都可以取消掉(由手报代替。这是对于有火灾报警系统的项目而言)。

13、确认火灾了,不一定起泵。
回应:我没有听到原始发言,认为该问题不好一概而论。

14、消防栓按钮不能与手报合二为一。他认为,消防栓按钮要报消防栓箱地址,而手报不能报消防栓箱地址。他坚持,消防栓箱内要设置按钮。
回应:我认为消火栓按钮作用已经式微,可有可无(对于有火灾报警系统的项目而言)。
     
发表于 2015-3-15 12:45:08 | 显示全部楼层
胡说八道就能“与具体电气设计关系不大,略过”一笔勾销?

随便挑一个:

大鼻山 发表于 2015-3-15 11:01
我参加过火规的深圳宣贯会,故也尝试回应一下老诚在楼顶所总结的丁组长当初之观点:

11、喷洒泵控制,压力开关 要 与 探测器信号 与 才能起泵。
回应:这条应该属于误录。丁应该没有如此宣讲,《火规》也没有如此表述。

是“这条应该属于误录”吗?是“丁应该没有如此宣讲”吗?

有请大鼻山回去认真看看新《火规》的规定条款,再去看看新《火规》图示,那都是白纸黑字有图有画的,都是丁主编签过字画过押的,任谁都掩盖不了!

请问大鼻山你听没听过宣贯录音?
     
发表于 2015-3-15 13:06:02 | 显示全部楼层
新《火规》的4.2.1.1条,说的不是很明白吗?“压力开关直接起动喷淋泵”。哪里说到要跟探测器“与”?
丁在深圳宣贯,肯定没讲这个 与;至于在其他城市的宣贯,我就不清楚了(按理也不应该那么讲)。
你说的图集,那是另外一个话题了,需要单独专题讨论。
     
发表于 2015-3-15 13:34:46 | 显示全部楼层
大鼻山 发表于 2015-3-15 13:06
新《火规》的4.2.1.1条,说的不是很明白吗?“压力开关直接起动喷淋泵”。哪里说到要跟探测器“与”?
丁在深圳宣贯,肯定没讲这个 与;至于在其他城市的宣贯,我就不清楚了(按理也不应该那么讲)。
你说的图集,那是另外一个话题了,需要单独专题讨论。

说大鼻山你粗枝大叶你别不服气,好好看规范(仔细看,睁大眼睛看)吧。

点评

你可别让我看规范。规范里还真的没有你说的“压力开关要和探测器 与”。  发表于 2015-3-21 22:10
     
发表于 2015-3-15 21:56:39 | 显示全部楼层
老尺在说4.1.6条(强条)吗?这个强条是存在问题的、是相互矛盾的,尤其你看它的条文说明,分明就是在说:只有气体灭火或泡沫灭火,才要求是双重触发信号。
     
发表于 2015-3-15 22:32:47 | 显示全部楼层
大鼻山 发表于 2015-3-15 21:56
老尺在说4.1.6条(强条)吗?这个强条是存在问题的、是相互矛盾的,尤其你看它的条文说明,分明就是在说:只有气体灭火或泡沫灭火,才要求是双重触发信号。

真的吗?
丁大人在深圳就这么宣贯的吗?

{:titter:}
4.1.6条(强条)吗?这个强条是存在问题的、是相互矛盾的,尤其你看它的条文说明,分明就是在说:只有气体灭火或泡沫灭火,才要求是双重触发信号——
防排烟风机“消防联动”不是?
防火卷帘门“消防联动”不是?
常开防火门“消防联动”不是?
消防广播“消防联动”不是?
消防警报“消防联动”不是?
消防疏散照明和灯光疏散指示标志“消防联动”不是?
……
都不是,对吧?
4.1.6条(强条)“分明就是在说:只有气体灭火或泡沫灭火,才要求是双重触发信号”对吧?

     
发表于 2015-3-16 08:40:38 | 显示全部楼层
4.1.6条的条文解释,可谓是牛头对住了10%的马嘴{:lol:}
     
发表于 2015-3-16 08:56:44 | 显示全部楼层
还是回到喷淋系统的压力开关问题:
我再次拜读《火规》第4.2.1.1条,依然是只看到“压力开关直接启动喷洒泵”;但是再去拜读《火灾自动报警系统设计》手册(也是《火规》编制组配套编写的),麻烦就出来了:其实还存在第二种联控方式——压力开关+探测器(或手报),去启动喷洒泵;而这种联控方式,竟然在《火规》里,提都没提?!
发表于 2015-3-16 09:07:12 | 显示全部楼层
不管咋样,4.1.6与4.2.1还是明显矛盾的,又写在一起,太。。。。

点评

呵呵  发表于 2015-3-16 09:36
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2015-3-16 09:09:25 | 显示全部楼层
我总结火规十大纠结问题如下:
1、短路隔离器;
2、消防设备联动方式;
3、声/光警报器;
4、全楼广播;
5、变频使用;
6、与逻辑;
7、全部(基本上)探头要求编码;
8、防火门监控;
9、消防控制室设置;
10、消火栓按钮处置。
     
发表于 2015-3-16 09:10:28 | 显示全部楼层
而细分问题就太多了……
     
发表于 2015-3-16 09:41:28 | 显示全部楼层
新火规第一次编写可能因为各种各样的原因没有写好,但是已经施行快一年了,拜托编写组能写个正确“解释”出来吗?
我看以后写规范都得写多个解释,一个是随着规范一起出的条文解释,另一个是施行一年后就施行中的各种问题,再次做出“解释”,以后每隔一年都“解释”一次,这样全国的设计、审图人员就会千恩万谢了。
设计人员无法追究编写组的责任,但是编写组得负责任。
知错能改善莫大焉!
民规也是如此啊!
发表于 2015-3-16 09:48:01 | 显示全部楼层
大鼻山 发表于 2015-3-16 09:09
我总结火规十大纠结问题如下:
1、短路隔离器;
2、消防设备联动方式;

一些专家都研究半天,更别说设计人员了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 00:12 , Processed in 0.063552 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表