[问题探讨] 就2014.5.14号全国视频宣贯会内容与丁宏军先生商榷

 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2014-5-23 08:44:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-5-23 08:45:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-5-23 09:48 编辑

倷阿是已经忘了倷老早讲的话了。{:titter:}
     
发表于 2014-5-23 08:46:43 | 显示全部楼层
实物图片上报警阀压力开关,当然对。
你的理解,当然错了。
     
发表于 2014-5-23 09:08:55 | 显示全部楼层


还是没画对 !!!

“屋面水箱、稳压泵施压”——移到最下面去。

一个报警阀压力开关,花了我这么多时间,老诚你得付我讲课费。{:sad:}
     
发表于 2014-5-23 16:56:02 | 显示全部楼层
GB 50084—2001
4.2.1 条文解释
湿式系统具有以下特点与功能:
1 与其他自动喷水灭火系统相比较.结构相对简单,处于警戒状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力。发生火灾时,由闭式喷头探测火灾.水流指示器报告起火区域,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统的启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放的喷头将供水按不低于设计规定的喷水强度均匀喷洒,实施灭火。为了保证扑救初期火灾的效果,喷头开放后,要求在持续喷水时间内连续喷水
     
发表于 2014-5-23 17:03:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 print1985 于 2014-5-23 17:04 编辑

消防的湿式报警阀的工作原理及图解

    湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。它在系统中的作用为:接通或关断报警水流,喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关报警;防止水倒流。
    湿式报警阀阀工作原理如图下图所示。
    1.jpg 2.jpg


    湿式报警阀组工作原理


    如图所示,在伺应状态下,由于旁路管和补偿器在供水压力波动的情况下可使阀瓣上部水压大于其下部水压,同时在结构上阀瓣上承压面比下承压面面积大约15%,故可有效地防止因水压波动打开阀瓣而形成误报警。
    当发生火灾使喷头动作喷水而造成系统侧水压下降,而旁路管的节流作用不能立即使系统侧压力与供水侧压力平衡,这个压力差就将阀瓣打开并向已开启的喷头连续供水,实施灭火。

     
发表于 2014-5-23 17:21:49 | 显示全部楼层
报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统的启动
(注意还有没有稳压装置的喷淋系统)
     
发表于 2014-5-23 17:40:59 | 显示全部楼层
消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐)9​8​S​2​0​5
3.jpg
     
发表于 2014-5-23 17:59:09 | 显示全部楼层
回复 159# print1985

这个老诚已经明白。
老诚纠结在于:临时高压消防给水系统(比如:平时水箱水压已满足最不利处喷头的压力要求)。。。。。。
     
发表于 2014-5-24 09:44:28 | 显示全部楼层
老诚也有疏漏的地方。尺兄说得有理。
     
发表于 2014-5-24 10:43:35 | 显示全部楼层
网上讨论很激烈,新版《火警》,让我不知道图纸怎么画了,叫我怎么执行
     
发表于 2014-5-24 10:46:29 | 显示全部楼层
昨天本地的一位消防大队参谋打电话问我
高层住宅套内要不要做火灾自动报警?
按火警字面意思就是要做了
昨天回答的模棱两可,被领导说坏话了
论坛上的各们同仁,高层住宅套内到底要不要做火灾自动报警?
星期一必须给人家一个明确的答复,要有规范依据的
 楼主| 发表于 2014-5-24 10:59:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-5-24 11:06:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-5-24 11:06:52 | 显示全部楼层


做不做不按报警规范。这个在宣贯会讲得很清楚。
100M以上,全做,是有定论的。
54~100米,公共部位应做,室内是"宜" (合规报批稿)
54米以下,公共部位"宜"(合规报批稿),当然有正压送风还是应设