账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6783|回复: 6

[问题探讨] 多大功率的电动机不能接入照明系统?

[复制链接]
     
发表于 2014-2-16 15:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在做一类高层办公楼,空调设计采用中央空调,每层有一个全热交换器(0.945KW,380v),部分楼层有空气处理机组(1.5KW,380v),疑问:这些空调设备能否接入楼层总照明配电箱,还是单独设动力系统,每层动力配电箱。按《民规》7.2.1条第1款 照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,应分别自成配电系统。多大功率的电动机能接入照明系统?
     
发表于 2014-2-16 16:07:46 | 显示全部楼层
应该综合用电管理等方面考虑
     
发表于 2014-2-16 18:26:44 | 显示全部楼层
‘一个全热交换器(0.945KW,380v),部分楼层有空气处理机组(1.5KW,380v)’
不大 可以从照明箱出。
发表于 2014-2-16 20:38:09 | 显示全部楼层
主要考虑压降等因数,联合技术公司公司有各种小风机可参考
     
 楼主| 发表于 2014-2-17 11:01:38 | 显示全部楼层
有没有相关措施、文献之类可以查阅看考,推荐一下。
     
发表于 2014-2-17 11:34:00 | 显示全部楼层
接楼层总箱
     
发表于 2014-2-17 15:41:16 | 显示全部楼层
主要考虑压降问题,如果干线压降满足照明要求,就可以接入。不过从管理来说,干线的话动力还是单独配电比较好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 10:31 , Processed in 0.061640 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表