账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5199|回复: 9

[规范条文] 丙类库房需要设置报警系统吗?

[复制链接]
     
发表于 2014-2-11 16:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有个1000多平方的丙类库房,GB 50016--2006没有找到需要设置报警系统的规定。但按照GB 50116-98规定,大于1000平方的丙类库房应划为一级保护对象,也就需要设置报警系统。
对这种情况,应该如何执行?
     
发表于 2014-2-11 19:22:57 | 显示全部楼层
应设火灾报警系统,为了安全。
     
 楼主| 发表于 2014-2-12 10:19:38 | 显示全部楼层
设了肯定安全,问题是按照规范是不是应该设置
发表于 2014-2-12 10:29:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-12 10:30:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-12 10:31:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-2-12 10:34:12 | 显示全部楼层
你这太笼统了,库房在地上还是地下,储存的物质类别都没有,不好判断要不要设置自动报警。
     
发表于 2014-2-12 10:40:49 | 显示全部楼层
每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2 或总建筑面积超过1000m2 的卷烟库房,这些都要设置火灾自动报警的。
发表于 2014-2-12 10:47:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-2-12 19:34:22 | 显示全部楼层
库房屡屡着火,不设吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-30 00:16 , Processed in 0.076643 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表