楼主: lichengjian

[问题探讨] 断路器末端灵敏度校验的一点疑问

 火.. [复制链接]
     
发表于 2014-1-6 21:55:13 | 显示全部楼层
所以,大家可以去翻看《电气设计技术措施》:变压器出口断路器(低压屏主开关)设置中,瞬时保护都为OFF(即被屏蔽的),以便让主开关的短延时保护有用武之地啊。
     
发表于 2014-1-6 22:02:39 | 显示全部楼层
当然,46楼的前提应是:当设计人想启用短延时保护时。
发表于 2014-1-6 22:07:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-6 22:10:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-1-6 22:19:00 | 显示全部楼层
我话都说透了。不再回此贴
发表于 2014-1-7 08:43:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-1-7 08:57:59 | 显示全部楼层
诚版的说法彻底颠覆了我的认识。短路短延时的延时时间是定时限的,怎么会比瞬动更快?
发表于 2014-1-7 09:32:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-7 09:33:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-7 10:02:49 | 显示全部楼层
变压器低压侧主断路器 不设置瞬时过电流保护,选短延时过电流保护合适  详见工业与民用配电设计手册652页 5 (2)(3)
发表于 2014-1-7 21:01:25 | 显示全部楼层
关于何时采用带短延时保护的B类断路器,我的理解有两种情况,一是为了上下级间的选择性,避免下级回路短路时越级跳闸扩大故障影响范围,此时上级断路器的瞬动保护应屏蔽,比如变压器出线断路器,但缺点是两级断路器间线路短路时,短路电流持续时间延长了。第二种 情况是瞬动保护灵敏度不满足要求时采用,比如长距离路灯回路,此时其瞬动保护不应被屏蔽,当末端短路时,短路电流小,瞬动脱扣器不动作,短延时动作,及时切除故障,近处短路时,短路电流大,瞬动脱扣器动作,在最短的时间内切除故障。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 总结得不错

查看全部评分

发表于 2014-1-8 09:01:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-8 09:04:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-8 09:11:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-8 09:12:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽