YJV-95长150米,额定载流量200A 配开关250/200,12倍瞬动,灵敏度不足,(即2.4KA不能0.2秒以内切除)设定5倍短延时,1000A——0.4秒。 1*1*0.4=0.4 2.4*2.4*0.2=1.15大于短延时的IIt 因此,满足: 5倍短延时的IIt<瞬动的IIt<电缆的KKSS 所以,按短延时,整定,能保护电缆。 《低规》6.2.4中:线路末端短路电流不应小于短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。 是正确的。 这是配电技术。治学以诚 发表于 2014-1-6 15:22 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
三段式(带短延时)的断路器 治学以诚 发表于 2014-1-6 16:46 登录/注册后可看大图
则其瞬时功能必须被屏蔽掉 我就是不屏蔽,有什么坏处吗,有什么不对吗?为什么必须? 治学以诚 发表于 2014-1-6 16:54 登录/注册后可看大图
拉倒吧,变压器出口断路器, 治学以诚 发表于 2014-1-6 17:09 登录/注册后可看大图
变压器出口断路器设置短延时保护时,是为了与下一级的断路器更好的配合,实现选择性。而瞬时是为了保护母线,防止接地故障。 jychen1 发表于 2014-1-6 21:19 登录/注册后可看大图
“其瞬时保护必须关闭(屏蔽)”,不一定吧。 如果短路电流在Ir2与Ir3之间,短延时就起到了应有的作用;如果短路电流大于Ir3,瞬时就动作了。 jychen1 发表于 2014-1-6 21:19 登录/注册后可看大图