发表于 2014-1-6 16:39:19 | 显示全部楼层
YJV-95长150米,额定载流量200A
配开关250/200,12倍瞬动,灵敏度不足,(即2.4KA不能0.2秒以内切除)设定5倍短延时,1000A——0.4秒。
1*1*0.4=0.4
2.4*2.4*0.2=1.15大于短延时的IIt
因此,满足:
5倍短延时的IIt<瞬动的IIt<电缆的KKSS

所以,按短延时,整定,能保护电缆。
《低规》6.2.4中:线路末端短路电流不应小于短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。
是正确的。
这是配电技术。治学以诚 发表于 2014-1-6 15:22

OK。请问此时,你选择二段式断路器,还是三段式(带短延时)的断路器?
发表于 2014-1-6 16:41:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-6 16:43:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-1-6 16:43:57 | 显示全部楼层
麻烦老城直接回答32楼问题?{:24:}
发表于 2014-1-6 16:46:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-1-6 16:48:53 | 显示全部楼层
三段式(带短延时)的断路器
治学以诚 发表于 2014-1-6 16:46

很好!{:1_274:}此时的瞬时保护还能发挥作用不?
发表于 2014-1-6 16:54:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-1-6 17:02:27 | 显示全部楼层
则其瞬时功能必须被屏蔽掉

我就是不屏蔽,有什么坏处吗,有什么不对吗?为什么必须?
治学以诚 发表于 2014-1-6 16:54

因为例子只举了一半。在本例中,其实你只是想利用三段式断路器的低整定倍数,而不是利用其短延时。严格地说,此例还不是采用短延时断路器的本意。
我只是借你自己的例子,来间接说明:瞬时与短延时,其实是不共存的。
     
发表于 2014-1-6 17:07:00 | 显示全部楼层
那么,什么才算真正利用断路器的短延时功能呢?我将试举一例(此例中,就必须屏蔽瞬时了)
发表于 2014-1-6 17:09:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-1-6 20:12:05 | 显示全部楼层
拉倒吧,变压器出口断路器
治学以诚 发表于 2014-1-6 17:09

这正是我要举的例子。变压器出口断路器(低压屏主开关)就是最好的例子。

假设该主开关的瞬时和短延时同时打开,则当低压屏出线断路器的出线端(即负荷侧)短路时,主开关的瞬时保护立即发挥作用,从而让主开关的短延时保护失去动作机会,也就违背了设置短延时保护的初衷(其初衷是保证上、下级开关之间的选择性)。

也正因此故,变压器出口断路器当启用短延时保护时,其瞬时保护必须关闭(屏蔽)。
     
发表于 2014-1-6 21:19:17 | 显示全部楼层
“其瞬时保护必须关闭(屏蔽)”,不一定吧。

如果短路电流在Ir2与Ir3之间,短延时就起到了应有的作用;如果短路电流大于Ir3,瞬时就动作了。

变压器出口断路器设置短延时保护时,是为了与下一级的断路器更好的配合,实现选择性。而瞬时是为了保护母线,防止接地故障。

重点应该在设置Ir2与Ir3的大小数值上。
     
发表于 2014-1-6 21:40:21 | 显示全部楼层
变压器出口断路器设置短延时保护时,是为了与下一级的断路器更好的配合,实现选择性。而瞬时是为了保护母线,防止接地故障。
jychen1 发表于 2014-1-6 21:19

一、低压屏出线断路器出口处短路电流,基本就等于低压屏母线短路电流,因此,低压屏出线断路器出口处短路时,主开关的瞬时保护会因自身“动作瞬时性”而抢先动作;相反,主开关的短延时保护,会因自身的“延时”而永远“慢人一步”,失去动作机会,从而就让主开关短延时保护形同虚设。

二、瞬时是为了保护母线,防止接地故障?此说有点似是而非,且也与本帖关联不太大,我就不予以深入驳斥了。
     
发表于 2014-1-6 21:48:32 | 显示全部楼层
“其瞬时保护必须关闭(屏蔽)”,不一定吧。
如果短路电流在Ir2与Ir3之间,短延时就起到了应有的作用;如果短路电流大于Ir3,瞬时就动作了。
jychen1 发表于 2014-1-6 21:19

此说理论上没有错,但是放在具体系统中,你发现也许不是那么回事。还拿低压屏出线断路器出口处短路来说吧:该处短路电流,与低压屏母线短路电流基本为同一数值,它俩永远都应是大于Ir3的。你说咋弄?