[求助] 中性线重复接地问题

[复制链接]
     
发表于 2013-12-26 16:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
TT系统电源进线中性线重复接地有问题吗?另外是否TT系统所有回路需设剩余电流保护?
     
 楼主| 发表于 2013-12-27 11:47:07 | 显示全部楼层
顶,求帮忙
     
发表于 2013-12-27 11:55:44 | 显示全部楼层
TT系统电源进线中性线重复接地有问题.
TT系统所有回路需设剩余电流保护.
     
 楼主| 发表于 2013-12-27 13:28:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 csqzgh 于 2013-12-27 13:29 编辑

详细点说说,谢谢!仅总进线设剩余电流保护可以吗?最好有相关规范条文。
     
发表于 2013-12-27 13:40:16 | 显示全部楼层
回复 4# csqzgh
GB 16895.21-2011 低压电气装置 第4-41部分 安全防护 电击防护
QQ截图20131227133909.png
QQ截图20131227133927.png
     
发表于 2013-12-27 13:43:08 | 显示全部楼层
回复 4# csqzgh

GB/T 16895.1-2008- 低压电气装置 第1部分:基本原则、一般特性评估和定义
QQ截图20131227134214.png
QQ截图20131227134227.png
QQ截图20131227134245.png
     
发表于 2013-12-27 13:45:46 | 显示全部楼层
回复 4# csqzgh
GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求
QQ截图20131227134448.png
     
 楼主| 发表于 2013-12-27 14:55:21 | 显示全部楼层
能说直接点吗,TT系统电源进线中性线重复接地违反哪条、未每个回路设剩余电流保护违反哪条,谢谢楼上的!