账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8140|回复: 13

[求助] 请大家帮我看一下,我画的对吗

  [复制链接]
发表于 2013-12-17 16:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
102.jpg 大家帮我看一下对吗,第一次画电机系统图,还有很多不足之处,希望帮我指出来,我会加以改正~~谢谢~~

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yjgabc + 5 鼓励一下,人人都有起步阶段

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-12-17 16:29:35 | 显示全部楼层
这是生活水泵房,水泵房照明插座都是来自这个配电箱的....
发表于 2013-12-17 23:49:40 | 显示全部楼层
基本没有正确的地方,找个图抄一下吧
 楼主| 发表于 2013-12-18 08:37:54 | 显示全部楼层
{:sweat:}{:sweat:}谢谢~~回复 3# yu990921
发表于 2013-12-18 09:15:17 | 显示全部楼层
3楼的大师为何不指出一下?
发表于 2013-12-18 11:31:08 | 显示全部楼层
回复 5# yjmen180

同求大师的意见。
发表于 2013-12-18 14:20:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-12-18 14:21 编辑

非大师,简单说句。

表达方式和微断符号电缆型号都没画对,设计深度也不够,一个箱子,明管进暗管出明管也出,乱套了这
没什么基本功
所以还是自己看看问问自己师傅吧,过个一年半载的再来发发图看看
发表于 2013-12-18 22:19:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 awert 于 2013-12-18 22:22 编辑

我是施工的,提几个疑问:
一、一般进线不画敷设方式和电缆型号,这个会在上一级系统图找到。
二、电机的这块,控制方式不明,如果是自控,直接画连接到电机,另加一句话,控制方式有专业厂家深化设计,液位计也不用画,都是有厂家深化设计。
三、相序不用画,你只需给出例如YJV-4×4 we或者YJV-4×4 wc就可以了。
四,明敷和暗敷确实不该不统一,至少我见过的应该说非常罕见。
发表于 2013-12-19 01:57:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-12-19 01:58 编辑

回复 8# awert


一、此处可画,也可只标注回路编号,拿着编号往上找

二、这个完全没有深化设计的必要,必须表达清楚。
这个都不画,套用一个甲方说的话”嘛也不画我要你设计干嘛“

三、相序必须画。

四、常识
发表于 2013-12-19 08:21:38 | 显示全部楼层


第二点的话,这个是有液位计自控的,看他的画法值得商榷,这个自动控制是有深化设计的,有个二次线路,如果要画,一般另外附图
如果这个就是厂家的深化设计,这个图就完全画错了,二次线路完全没有。
三,我看到的图,基本很少画相序的,除非有特别要求,很明显,这个箱子的自控二次线路是用工作变压器的,你看,没有这个二次线路,但是做施工的都知道这个应该怎么施工,
可能算是潜规则?一般四线的就是不放零线,所以相序不需画,当然我是从施工的角度看,不知道设计有什么别的要求
最后吐槽一句,现在的图纸拿过来,就没有说不发现问题的,多少多有这样那样的错误。
     
发表于 2013-12-20 12:38:52 | 显示全部楼层
基本没有正确的地方,找个图抄一下吧
     
发表于 2014-1-3 23:10:35 | 显示全部楼层
隔离开关符号错。隔离开关和断路器触头方向错,相别错,热继电器未整定动作电流,每个动力回路无隔离电器,无二次原理图或未选用标准图,电缆型号错,不存在这种型号。
 楼主| 发表于 2014-1-4 09:30:57 | 显示全部楼层
回复 12# zhouke

谢谢~~
发表于 2014-1-13 15:55:23 | 显示全部楼层
可以找前辈的图模仿下先哈,断路器什么的,可以找相关厂家资料,这个网上都有的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 23:45 , Processed in 0.100587 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表