[求助] 喷淋泵功率超大怎么办,急!

[复制链接]
发表于 2014-2-5 16:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
给排水给的条件图喷淋泵功率160KW,可常用电机控制电路图电机最大的功率才160KW.晕!该采用什么控制方式呢?
     
发表于 2014-2-6 08:48:47 | 显示全部楼层



    图集上有了,就照图集来吧,。
     
发表于 2014-2-6 10:37:57 | 显示全部楼层
采用星三角降压启动或者采用软启动
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

发表于 2014-2-7 10:29:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-7 10:35:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-2-7 11:15:46 | 显示全部楼层
星三角为什么不可以?解决二次冲击电流有很多种办法!
发表于 2014-2-7 11:30:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-7 11:44:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-7 13:58:41 | 显示全部楼层
这个要进行相关计算,估算的话不超过变压器容量20%没问题。否则,不调速的话可以用软启动器或电子开关。
发表于 2014-2-7 14:21:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-7 14:21:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-2-8 16:55:58 | 显示全部楼层
水专业喷淋是预作用系统。
     
发表于 2014-2-17 20:19:14 | 显示全部楼层
民规那一条规定是乱规定。毫无道理。
治学以诚 发表于 2014-2-7 14:21

民规这条倒是有过斟酌的。
发表于 2014-2-17 22:51:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 L1L2L3 于 2014-2-23 21:20 编辑

这个不算大,电厂的不止这个数,加个个软启动或变频,应急电源要考虑启动时间间隔,防爆要求、水平接线底部接线、或重启、主泵故障时备用泵投入时的冲击等的评估给个参考http://www.gepowerconversion.com/product-solutions/induction-motors/large-slow-speed-marine-motors
发表于 2014-2-18 08:46:36 | 显示全部楼层
回复 5# 治学以诚

可是那些空调冰水主机提供的启动电流,也都是星三角的啊,比如200吨的冰水机,算是很小了,这样都要140kW了。