目前有个工程高度11米,且经常有大型货车出入,应该选用什么类型的探测器比较合适呢,有阴燃
     
发表于 2013-12-17 10:57:46 | 显示全部楼层
查《火规》第7章。。。。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2013-12-17 14:51:35 | 显示全部楼层
回复 2# gdx8785


    经常大车出入 感烟的不合适,高度过高感温的也不合适,场所敞开的,镜头易被污染,火焰出现前可能有浓烟扩散,火焰的也不大合适,真想不明白该用什么了
     
 楼主| 发表于 2013-12-20 16:16:37 | 显示全部楼层
感烟的最后用的
发表于 2013-12-21 16:41:59 | 显示全部楼层
具备通风条件可选烟感
     
发表于 2013-12-21 17:18:16 | 显示全部楼层


汽车库、修车库、停车场设计防火规范》条文说明
9.0.7 根据对国内14个城市汽车库进行的调查,目前较大型的汽车库都安装了火灾自动报警设施。但由于汽车库内通风不良又受车辆尾气的影响,不少安装了烟感报警的设备经常发生故障。因此,在汽车库安装何种自动报警设备应根据汽车库的通风条件而定在通风条件较好的车库内可采用烟感报警设施,一般的汽车库内可采用温感报警设施。