账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6648|回复: 5

屋顶有游泳池,如何做防雷

[复制链接]
发表于 2013-12-10 10:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一类高层,裙房屋顶上有游泳池,该如何做防雷
     
发表于 2013-12-10 11:23:10 | 显示全部楼层
建议看看2013年第5期《建筑电气》的《屋顶停车场防雷设计》。
 楼主| 发表于 2013-12-10 11:33:31 | 显示全部楼层
回复 2# 尺短寸长
民规11.5.5 屋面露天汽车停车场应采用避雷针、架空避雷线(网)作接闪器,且应使屋面车辆和人员处于接闪器保护范围内。

能否通用?
     
发表于 2013-12-10 11:48:53 | 显示全部楼层
回复 3# 小孙DQ

屋面露天游泳池应采用接闪杆、架空接闪线(网)作接闪器,且应使屋面设备和人员处于接闪器保护范围内。

这样可以了吧 ?{:smile:}
 楼主| 发表于 2013-12-10 11:56:10 | 显示全部楼层
回复 4# 尺短寸长


    没办法 写上去再说,提出意见再改,没办法都没遇到过
 楼主| 发表于 2013-12-10 12:17:35 | 显示全部楼层
回复 4# 尺短寸长


    以后设计遇到高档场所,可能屋顶都会有游泳池,这个得注意?找个通用办法就好,不知道那本图集有可以参考的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-19 07:17 , Processed in 0.082212 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表