楼主: 治学以诚

秀一下枣庄的审查意见书,请批评

 火... [复制链接]
     
发表于 2013-12-18 09:01:20 | 显示全部楼层
<<高规>>:6 安全疏散和消防电梯  6.2 疏散楼梯间和楼梯

<<建规>>:7 建筑构造   7.4 楼梯间、楼梯和门
     
发表于 2013-12-18 09:04:19 | 显示全部楼层
“本地市院院长讨论这条时,他认定是电气的事情。”他还可以认定<<高规>>和<<建规>>是“电气规范”呢。
     
发表于 2013-12-18 09:13:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-12-18 09:14 编辑


老诚的逻辑,非常的奇怪。

一方面,老诚版主认为中国大地的规范,基本是胡编,中国设计行业没人懂设计。。。。。。。

另一方面,规范的一条并不是很直接的规定,在老诚版主听取了“XX科长”和“XX院长”的意见后,还真就信了“XX科长”和“XX院长”的意见。
     
发表于 2013-12-18 09:16:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-12-18 09:19 编辑

回复 271# 治学以诚

此图,是少布置了灯光疏散指示标志,应该补设;"No"灯理应删除。
 楼主| 发表于 2013-12-18 09:20:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-12-18 09:22:40 | 显示全部楼层
我何时骂过建规,高规了,编的优秀的规范(不失为优秀规范),当然需要尊重与认真执行的。
治学以诚 发表于 2013-12-18 09:20


好吧。

编的优秀的规范(不失为优秀规范),当然需要尊重与认真执行的——曲解规范,是属于“尊重与认真执行”吗?
     
发表于 2013-12-18 09:25:10 | 显示全部楼层
拿90楼诚版的图来说,此工程设有应急照明系统,楼梯间灯正下方(未显示部分)应设有安全出口标志灯,可正确引导人员往出口疏散,已经起到了防止误入地下室的作用,何必画蛇添足?
hbsjzsjy 发表于 2013-12-18 08:45


这,才是真正的“尊重与认真执行”的典范。
老诚版主不妨放下审图人员的X架子,好好想一想。
     
发表于 2013-12-18 09:25:28 | 显示全部楼层
拿90楼诚版的图来说,此工程设有应急照明系统,楼梯间灯正下方(未显示部分)应设有安全出口标志灯,可正确引导人员往出口疏散,已经起到了防止误入地下室的作用,何必画蛇添足?hbsjzsjy 发表于 2013-12-18 08:45


此说法与我请教建筑老总得到的解释一致。
 楼主| 发表于 2013-12-18 09:31:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-12-18 09:33:50 | 显示全部楼层
听取“XX科长”和“XX院长”的意见,当然是分析问题一种很好的方法。

但是,兼听则明偏信则暗,不能人云则云。。。。。。自己的逻辑推理、分辨能力也需要派上用场。

老诚版主计算能力很强,逻辑思辨能力相对需要加强。
     
发表于 2013-12-18 09:38:34 | 显示全部楼层
此说法与我请教建筑老总得到的解释一致。
yangyang7201 发表于 2013-12-18 09:25


上海市的设计院、审图机构、消防局,都是这么认知的。

N年前,就听说过某地审图人员提出老诚版主现今提的这条审图意见,当时就被大家拿来当笑话讲的。
不曾想,N年后,又见这条审图意见。{:sweat:}
     
发表于 2013-12-18 09:42:51 | 显示全部楼层
BTW:请教建筑专业老总过程中,提及建、高规的7.4.4、6.2.8条应归何专业执行的问题,老总明确答复:1、退一万步讲,此处即便需要设置“‘禁入’明显标志”也应由建筑专业执行;2、如果该标志需要做成标志灯,也应由建筑专业作为资料提供给电气专业。
     
发表于 2013-12-18 09:46:58 | 显示全部楼层
上海市的设计院、审图机构、消防局,都是这么认知的。

N年前,就听说过某地审图人员提出老诚版主现今 ...
尺短寸长 发表于 2013-12-18 09:38


在我这地儿,这一条就是当笑话来讲的。
     
发表于 2013-12-18 09:51:00 | 显示全部楼层
回复 283# yangyang7201

该标志需要做成标志灯,很难处理:

1、平时亮着,不伦不类:“禁入”明显不合适;“火灾禁入”?谁不知道?
2、平时不亮:得有 FAS 消防联动了,做了没?

更重要的是:
禁入标志灯采用什么标准
禁入标志灯采用什么颜色
禁入标志灯标注什么文字
 楼主| 发表于 2013-12-18 09:58:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽