[问题探讨] 取消负荷分级,解放设计同仁!

   火.. [复制链接]
     
发表于 2014-2-18 10:22:45 | 显示全部楼层
每套6KW,共(272+2088+200)户=2560户
2560*6=15360KW
0.5*15360/1250/0.8=8.0台。这是可以接受的。并且也是理论可以推导正确的答案。
理论可推导,2560户需要的容量是8.0*1250=10000KVA。

规范中的,0.2*15360/1250/0.8=3.0台。这是完全错误的。胡编乱造。毫无道理。
治学以诚 发表于 2014-2-18 10:17


我细看下来,却发现——
原来是老诚自个符合自己说的:这是完全错误的。胡编乱造。毫无道理。
发表于 2014-2-18 10:24:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-2-18 10:25:44 | 显示全部楼层
老诚是个计算高手,无奈思维逻辑经常会发生“短路”现象。{:lol:}
发表于 2014-2-18 10:26:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-2-18 10:26:22 | 显示全部楼层
abbr_5c8a199070c4e0eb3470e7451c3b935c.jpg
发表于 2014-2-18 10:29:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-2-18 10:29:49 | 显示全部楼层
[苏电运检〔2013〕36号(江苏省电力公司关于印发《新建居住区供配电设施规划设计导则》的通知)]
发表于 2014-2-18 10:30:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-2-18 10:33:40 | 显示全部楼层
江苏省的规定,比上海市电力公司的规定要好。

实际上,江苏省的规定原则与技术措施和 JGJ 242 没多大不同,裕量放大一点而已。

佩服老诚说的:“配置系数(Kp)与住宅户数多少无关。”完全正确……
     
发表于 2014-2-18 10:40:34 | 显示全部楼层
我觉得供电公司有大量小区用电负荷运行数据统计作为依据,其负荷计算的取值就应该基于统计分析确定。这一点任何设计理论都难以达到
发表于 2014-2-18 10:41:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-18 10:44:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-2-18 10:44:36 | 显示全部楼层
回复 62# 治学以诚
2000多户如果可以取0.2系数,那也是用于供电公司的大电网负荷估算。对于小区变电所800~1000kVA单台容量来说是毫无意义的,因为单台变压器不可能接入2000多户。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 63#说了:…会发生“短路”现象

查看全部评分

     
发表于 2014-2-18 10:45:33 | 显示全部楼层
老诚仔细看 65# 楼,江苏省的规定——Kp 值的选取,与户数无关吗?
发表于 2014-2-18 10:45:47 | 显示全部楼层