[问题探讨] 不同高度的连体建筑防雷等级计算

[复制链接]
发表于 2013-11-22 08:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
当不同高度的连体建筑计算年预计雷击数时,如何算合理?现遇到这样的问题,法一:分别计算不同高度建筑与建筑物截收相同雷击数的等效面积Ae,叠加后作为总的该连体建筑的等效Ae,再进行计算,算出来是0.687,属于二类防雷。法二:整体按建筑最高的高度算,长宽取基础的长宽,计算结果是0.131属于三类防雷。求教大神,哪种方法合理,问题出在哪里?
发表于 2013-12-4 20:39:05 | 显示全部楼层
当建筑物各部位的高不同时,应沿建筑物周边逐点算出最大扩大宽度,其等效面积应按每点最大扩大宽度外端的连接线所包围的面积计算。按这个方法计算。
     
发表于 2013-12-4 20:52:39 | 显示全部楼层
同意二楼意见
     
发表于 2013-12-5 09:41:58 | 显示全部楼层
分别计算的大,是因为你两部分的等效面积有很大的重叠部分,等效面积只是最外轮廓包含的面积。自己画一个图看看就明白了