账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5523|回复: 8

[问题探讨] 请教一个问题,各位前辈们对民规7.1.4.4如何理解,具体应该怎么实施.....谢谢

[复制链接]
发表于 2013-10-30 10:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一个问题,各位前辈们对民规7.1.4.4如何理解,具体应该怎么实施?
条文如下:7.1.4.4 由本单位配变电所引入的专用回路,在受电端可装设不带保护的开关电器;对于树干式供电系统的配电回路,各受电端均应装设带保护的开关电器。
希望各位大侠不腻指教....{:49:}
     
发表于 2013-10-30 11:20:50 | 显示全部楼层
这个问题,老诚版主最为拿手。
     
发表于 2013-10-30 11:44:19 | 显示全部楼层
我抛个小砖引老诚的美玉。
这个条文的意思是为了避免增加断路器保护级数。专用回路必定是放射型配电,已在变配电室有保护了,那么设备处就不必再装断路器保护了,仅需装负荷开关即可;但是树干式的就不同了,所以必须每个受电端加开关。
     
发表于 2013-10-30 11:46:48 | 显示全部楼层
由本单位配变电所引入的专用回路,在受电端可装设不带保护的开关电器
就是说要是专线供电  且是内部供电的  在内部供电端出线回路已有保护,那么在受电端可装设不带保护的开关电器
     
发表于 2013-10-30 11:50:37 | 显示全部楼层
老诚的“美玉”何在?
 楼主| 发表于 2013-10-30 12:27:05 | 显示全部楼层
感谢各位大大的意见:如
我抛个小砖引老诚的美玉。
这个条文的意思是为了避免增加断路器保护级数。专用回路必定是放射型配电,已在变配电室有保护了,那么设备处就不必再装断路器保护了,仅需装负荷开关即可;但是树干式的就不同了,所以必须每个受电端加开关。
所说,为什么限定是变配电室引出,不能是二级或三级配电箱?专用回路又作何理解,像是电梯或消防水泵、空调等等之类么?如是电梯或消防负荷,那其双电源如果具备检修隔离功能,那其前端是不是就可以不装设开关电器?PS:现在的负荷开关是隔离开关+熔断器组合么.....
 楼主| 发表于 2013-10-30 12:32:56 | 显示全部楼层
感谢前辈们捧场....
     
发表于 2013-10-30 13:34:25 | 显示全部楼层
老诚的玉怎么还不来啊?我接着再抛一块小砖。6#楼说的电梯水泵什么的同样适用,无非是双回路而已。如果是直接放射式引接至设备,那同样可以不设断路器仅设负荷开关,就是为了减少一级断路器保护。口说无凭,给你推荐本说看看。你找下手头的国标图集05SDX006,P41。一看便知
     
发表于 2013-10-30 14:37:50 | 显示全部楼层
这是为了减少故障时的断电范围所设的一条吧,树干式受电端如果不加的话一断一大片
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-30 11:49 , Processed in 0.112731 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表