求教:低压无功功率补偿柜的容量,在设计中如何计算或估算选取?
发表于 2013-10-29 15:07:31 | 显示全部楼层
利用EXCEL弄一个负荷计算表,在里面调整~
还有就是利用公式,GB50052-2009第11页的公式!
发表于 2013-10-29 17:24:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 yu990921 于 2013-10-29 17:25 编辑

一般民用建筑,自然功率因数0.8~0.9,补偿后大于0.9,可按Pjs的15~30%预估,自然功率因数低取高自然功率因数高取低。


或者再懒一些,用变压器装机容量S乘以15%