账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6975|回复: 5

[问题探讨] 小区路灯的漏电电流整定

[复制链接]
     
发表于 2013-10-28 20:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小区路灯每回路功率一两个KW,但由于线路较长,泄露电流较大,选30mA恐怕经常跳闸,而选100mA又没什么道理,防火灾也不至于。请问应该定多少比较合适呢,并简述理由
     
发表于 2013-10-28 21:07:48 | 显示全部楼层
路灯的灯杆下不是有个保护门,里面可以设个30mA RCD


我一般控制箱出线端设个300mA RCD  ,每个路灯处单设30mA RCD
     
 楼主| 发表于 2013-10-29 10:57:55 | 显示全部楼层
回复 2# 8wy7843

原来如此,感谢
发表于 2013-10-30 17:07:05 | 显示全部楼层
回复 2# 8wy7843


    这样不就很浪费钱了吗?
     
发表于 2013-10-30 17:10:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2013-10-30 17:23 编辑


100mA为什么没有道理?
30mA才没有道理

只有作为防直接接触防护的附加保护时才要求额定剩余动作电流不大于30mA(一般场所),见GB50054-2011第5.1.12条
而路灯不会出现人与带电部分的直接接触,这里的RCD是用作接地故障防护,100mA完全可以。
当然在灯杆里再加个30mA的RCD更加万无一失,不过有点费了

除装RCD外,路灯安全性的另一个要素是接地做法,坛里说得多了,就不再赘述
     
发表于 2013-10-30 21:05:01 | 显示全部楼层
回复 4# veber


    一个微断才多少钱,一个路灯多少钱,好像是九牛一毛吧。

再说,人身安全最重要,安全第一,造价第二。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-30 15:47 , Processed in 0.068680 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表