[求助] 关于路灯供电

[复制链接]
发表于 2015-11-11 08:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
咨询一下大家:有没有哪位知道路灯供电,多远或隔几个路灯需要设置重复接地的规范条文,谢谢
     
发表于 2015-11-13 10:27:27 | 显示全部楼层
在配电线路的分支、末端及中间适当位置做重复接地并形成联网,CJJ89-2012,7.2.6
     
发表于 2015-11-13 10:28:29 | 显示全部楼层
貌似以前2001版是分支、首端、末端。现在改为中间。
     
发表于 2015-11-13 10:34:19 | 显示全部楼层
TN-S系统:沿照明管线全线通长埋地敷设一根40x4热镀锌扁钢作灯具灯杆保护接地、防雷接地的接地极,每个灯杆埋地螺栓采用φ12热镀锌圆钢与接地极可靠焊接,接地扁钢在线路首端、末端、分支点及每隔三盏灯处设重复接地极,接地极采用L50x5角钢,2.5m长,埋深0.8m。接地电阻要求不大于4欧。
TT系统:每盏灯设置接地极
 楼主| 发表于 2015-11-13 10:36:14 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2015-11-13 10:27
在配电线路的分支、末端及中间适当位置做重复接地并形成联网,CJJ89-2012,7.2.6

一直看设计图纸,每隔5盏或多少路灯做重复接地,就是没找到依据
 楼主| 发表于 2015-11-13 10:37:28 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2015-11-13 10:34
TN-S系统:沿照明管线全线通长埋地敷设一根40x4热镀锌扁钢作灯具灯杆保护接地、防雷接地的接地极,每个灯杆 ...

这是哪里的规范规定?
     
发表于 2015-11-13 10:47:05 | 显示全部楼层
这是我这里的地方规范~
 楼主| 发表于 2015-11-13 10:50:35 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2015-11-13 10:47
这是我这里的地方规范~

TN-S系统本身就有一回PE线,再增加通长埋地一根40x4热镀锌扁钢,感觉有点重复
 楼主| 发表于 2015-11-13 10:51:50 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2015-11-13 10:47
这是我这里的地方规范~

你们的地方规范要求好严格呀。。。