[问题探讨] 探讨下 多电源配电系统中不允许在变压器处将中性点就地接地

[复制链接]
发表于 2013-10-13 07:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
出处:低压电气装置的设计安装和检验  王厚余  P8在多电源配电系统中不允许在变压器处将中性点就地接地,如图2-3所示,还规定自变压器中性点引出的PEN线必须绝缘。
20131013074221.jpg


以上这段话引申出的疑问:
1:这个到底算是什么接地系统(TN TT IT),变压器侧中性点不接地就是IT系统,没其他接地系统形式了。不知道王老的这个章节想表示的意思用途何在。
2:电缆的表述是多根电线包裹在一个护套内,按图三根相线+一根PEN线 为一根电缆内,如何在做PEN线的绝缘,疑惑。
     
发表于 2013-10-13 09:05:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-10-13 09:54 编辑

回复 1# linmiaojing
1.jpg


这个系统可能是TN系统也可能是共地的TT-a

(http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.phptid=24620&rpid=113292&ordertype=0&page=1#pid113292)
理由如下:A.变压器侧中性点并非未接地,而是在变电站内配电盘内和PE线一点连接而接地,见图中左右红圈内标示,故肯定不是IT系统。B.括号中链接11#坛友提供了原图出处。


王老这个章节想表示的意思在书里应该表达的很清楚了,上图,在此就不狗尾续貂了。
2.jpg

3.jpg







 楼主| 发表于 2013-11-4 15:45:38 | 显示全部楼层
能否解答下这个疑问
2:电缆的表述是多根电线包裹在一个护套内,按图三根相线+一根PEN线 为一根电缆内,如何在做PEN线的绝缘,疑惑。

PEN线应绝缘 何解
     
发表于 2013-11-4 16:57:03 | 显示全部楼层
那要是TN-S系统?这个图应该怎么样画
发表于 2014-2-19 10:58:30 | 显示全部楼层
什么乱七八糟的书,室外到处是变压器