账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

事故风机的供电电源由消防电源提供,被审图机构判定违反“强条”

 火.. [复制链接]
     
发表于 2024-5-29 10:51:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 bee001001 于 2024-5-29 15:45 编辑
bee001001 发表于 2024-5-27 16:20
我是暖通专业,事故通风最重要是保证如何在气体或粉尘达到爆炸下限和上限时,能够持续稳定的工作;
1、有规 ...

感觉电气不是很理解事故通风(事故前通风+事故后通风)。事故前为了规避危险发生,主动控制污染物浓度,事故后是事故已经发生,需要排除有害物质至室外。
在补充说明下:
1、有害气体威胁到人类安全,当浓度达到安全阈值必须开启通风稀释有害气体等浓度;
2、可燃气体和粉尘,当达到爆炸上下限时,一般相对密闭空间内,在明火静电火花刺激下,燃烧甚至爆炸产生。(有些场所可能发生局部燃烧刺激FAS启动,同时事故通风也得启动)
3、一级还是二级负荷,取决的建筑大小,有毒有害气体、可燃气体或粉尘泄漏量和危险程度决定是一级还是二级?
4、无论是一级负荷还是二级负荷。你怎么保证这些设备能稳定持续的运行呢?
   故:电气设计时候,可以采用不低于建筑物的最高负荷等级进行设计。
         建筑有一级负荷说明建筑规模或重要性比较大。此外最好有备用电源。其实不是消防负荷,也胜似消防负荷。如果用三级负荷,特定情况下火灾等,一旦线路出现问题,后果会相当严重。这些问题出现其实规范规定的问题。
5、用电功率和超载现象:
     就一个风机或阀门,其实电力负荷并不大;风系统设计合理,且经过水力计算不会大规模超载,就算超载通过调节阀使风管性能曲线变化,风量会减少,功率也不会大规模增加的。验收时候没毛病(不烧电机或风量不达标),基本不会超载发生。
6、PS:这里不讨论灾后通风,因为密闭空间窒息原理,最多烟气温度高,有害气体,大不了可以慢慢排放比如2、3个小时,只要风机启动可以慢慢排风。如果气体不能排放一天,温度和密度大的气体也会沉降的。人员可以携带放毒面具手动启动风机或维护,基本问题不大。感觉你用三级负荷也没大问题。但是北方5省的N系列图集规定,事故灾后通风(比如变电所气灭后通风或闷烧后通风)必须用消防负荷;
7、这里就不要争论了,有特别规定的,执行当地的特别规定,比如上海,和楼上那位仙人板板审图提的不能用消防负荷。
      当没有规定,设计要视情节严重程度(有毒有害气体、可燃气体和粉尘等泄漏量和危险程度)来决定用一级、二级、三级负荷。实事求是嘛
8、讨论下商业用气和家用厨房,这两个是最常用的。首先商业的如果密闭场所,必须有泄压泄爆措施和事故通风措施,电源有消防首选消防,没有不低于建筑的最高负荷等级,最好是一级的。家用的是没有必要的,有燃气浓度报警器联动的排风扇即可。所以要视情节和危险程度而言。
       一些爆炸性场所,启动阀门还得上气动阀门,总之电气要考虑让事故通风能够及时启动,持续稳定运行。降低财产和安全损失。

9、这里不要特别申明你是高级审图或者高级职称,好多人确实不甚理解;多研究、探讨才重要。PS:一般在这里能讲出来个一二三原因的都不差谁还没个高级货注册,不能也讲不出来个道道,你们说呢
10、说句难听,你们去看看这些不同专业规范,那个不是COPY丑国(我神武的特高压输电除外),各路EXPERT拿过来就变成他自己了、、、。啥意思呢,做工程设计要实事求是,视情节严重。举个例子,一些重要建筑如数据中心,广播电视大厦,信号塔、五星酒店,连中央空调都得有必要备用冷源、要求一级负荷+备用电源。

最后:一不小心,话说的太饱满,欢迎expert批评指正。

     
发表于 2024-7-12 11:32:02 | 显示全部楼层
个人意见,所有的事故风机的供电,都不要纠结是消防负荷还是非消防负荷,只要满足设计要求和功能要求即可,根据实际项目确定,我就不相信设计成消防负荷都是重大安全隐患了,纯属扯淡,个人认为消防负荷更安全。
     
发表于 2024-7-17 17:45:21 | 显示全部楼层
事故风机是否应由消防电源供电,国家规范没有明确规定。厨房、燃气锅炉房的事故风机是与燃气报警系统联动的,燃气报警控制器应该是由消防电源供电的,同样,事故风机也宜由消防电源供电。这样做的好处是在火警切非的状态下,保证事故风机任然可以运转。我看图的标准是不纠结事故风机是否由消防电源供电,只要是事故风机供配电负荷等级不低于本建筑的消防负荷就行。但是提倡是由消防负荷供电。
     
发表于 2024-9-2 14:50:09 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2013-9-20 14:09
我也顺着这个帖子问尺兄个问题:明火状态下的场所不定位爆炸区域,但是尺兄举例子里有柴油发电机房,可是柴 ...

建筑物内的柴油发电机房,防火规范要求使用的柴油闪点不低于60°C,这就保证了柴油发电机房不属于爆炸危险环境。(可燃液体的闪点低于环境温度或工作温度,是确定爆炸危险环境的必要条件)
发表于 2024-9-2 15:04:58 | 显示全部楼层
沧海LSC 发表于 2024-9-2 14:50
建筑物内的柴油发电机房,防火规范要求使用的柴油闪点不低于60°C,这就保证了柴油发电机房不属于爆炸危 ...

建筑内部柴油闪电不低于60度没问题,但是就算采用了闪点45度的柴油,按GB 50058-2014,3.1.1条及条文说明,也不属于爆炸危险场所。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-3 07:47 , Processed in 0.080985 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表