[问题探讨] 电度表箱的安装高度

[复制链接]
发表于 2013-9-13 21:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问多层的电度表箱的安装高度是多少?相关的规范有规定吗
发表于 2013-9-15 23:07:50 | 显示全部楼层
你保证抄表的时候不用扎凳子能看到最上面一排电表读数就可以了吧
     
发表于 2013-9-15 23:16:48 | 显示全部楼层
楼上Yu兄说得够形象,下的规范要求可以作为参考
JGJ242-2011 住宅建筑电气设计规范  
3.3.6 电能表的安装位置除应符合下列规定外,还应符合当地供电部门的规定:
    1 电能表宜安装在住宅套外;
    2 对于低层住宅和多层住宅,电能表宜按住宅单元集中安装;
    3 对于中高层住宅和高层住宅,电能表宜按楼层集中安装;
    4 电能表箱安装在公共场所时,暗装箱底距地宜为1.5m,明装箱底距地宜为1.8m;安装在电气竖井内的电能表箱宜明装,箱的上沿距地不宜高于2.0m。

评分

参与人数 2E币 +12 收起 理由
lichengjian + 2 说的很好啊
大鼻山 + 10 热心

查看全部评分

     
发表于 2013-9-16 08:07:25 | 显示全部楼层
热心人不少;赞一个。
总之,公共场所安装的话,主要是防止外人乱摸乱摸动;
专业场所(或相对隐蔽场所)安装的话,以便于安装和查表为优先,而高度不要太拘泥什么规定。
 楼主| 发表于 2013-9-24 09:27:33 | 显示全部楼层
感谢各位,热心解答
     
发表于 2013-9-24 09:54:59 | 显示全部楼层
住宅电气设计规范有要求,不过感觉好高啊
发表于 2013-9-24 17:46:17 | 显示全部楼层
回复 4# 大鼻山


    是的是的,所以规范都是用的“宜”~~