账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15227|回复: 20

[问题探讨] 单间商铺应急照明

  [复制链接]
     
发表于 2014-5-2 16:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高层住宅的一层为多个由实体墙隔开的单间商铺,每间商铺均有单独对外出口,每间商铺设一电度表箱。请问,商铺内是否设应急照明?若设应急照明,是否需消防联动?其电源是由大楼的应急照明配电系统统一供电,还是由商铺的电度表箱单独回路向自带电池的应急灯供电?
若由商铺的电度表箱供电,是否违犯“消防为独立配电系统”的规定?
敬请高手指点。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2014-5-2 16:59:24 | 显示全部楼层
GB 50016-201X《建筑设计防火规范》(2013年报批稿)

10.3  消防应急照明和疏散指示标志

10.3.1  除单、多层住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:
1  封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);
2  观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m2的营业厅、餐厅、演播室;
3  建筑面积大于100m2的地下或半地下公共活动场所;
4  公共建筑内的疏散走道。

10.3.2  建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:
1  对于疏散走道,不应低于1.0 lx;
2  对于人员密集场所、避难层(间),不应低于2.0 lx;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0 lx;
3  对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx。

10.3.3  消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的房间应设置备用照明,其照度不应低于正常照明的照度。

10.3.4  疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上;备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。

10.3.5 公共建筑及其他一类高层民用建筑,高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:
1  安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”或“疏散门”作为指示标识;
2  沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。

10.3.6  下列建筑或场所应在其疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志:
1  总建筑面积大于8000m2的展览建筑;
2  总建筑面积大于5000m2的地上商店;
3  总建筑面积大于500m2的地下或半地下商店;
4  歌舞娱乐放映游艺场所;
5  座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆、会堂或礼堂。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 热心

查看全部评分

     
发表于 2014-5-2 17:11:10 | 显示全部楼层
2.1  术语

2.1.4 商业服务网点  commercial facilities
设置在住宅建筑的首层或首层及二层,采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔,每个分隔单元建筑面积不大于300m2的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房
     
 楼主| 发表于 2014-5-3 15:20:41 | 显示全部楼层
回复 3# 尺短寸长


    多谢尺短寸长。
发表于 2014-5-3 20:31:29 | 显示全部楼层
借LZ的贴问一个类似的问题:百货商场内的公共走道上已按规范要求设置了应急照明,店铺内是否还需要设置应急照明灯具?是否需要设置与店铺的面积大小有关系吗?谢谢!
     
发表于 2014-5-4 08:39:44 | 显示全部楼层
如果商铺面积大于200的话,消防应急照明怎么做呢。商铺电箱,还是接应急照明箱。
     
发表于 2014-6-29 18:21:15 | 显示全部楼层



   如果接应急照明箱是不是就意味着大于200的商铺要多进一应急回路,计量还有再多加一块电表呢
发表于 2014-6-29 19:21:56 | 显示全部楼层
做应急不联动吧
     
发表于 2014-6-29 22:47:56 | 显示全部楼层
如果接应急照明箱是不是就意味着大于200的商铺要多进一应急回路,计量还有再多加一块电表呢
xiacheng588 发表于 2014-6-29 18:21


这个问题很有代表性,坐等各位大佬的解答
发表于 2014-6-30 15:28:14 | 显示全部楼层
大型商场内大于200平米的商铺从楼层公共应急照明内拉,平时长暗,火灾时强制点亮,这样就根本不涉及计量问题。
     
发表于 2014-6-30 18:46:36 | 显示全部楼层
嗯,有道理,但是实际精装修后,这些灯很难保留下来。特别是要强制点亮的时候。
估计还是商铺自己装一些牛眼灯的做法居多
     
发表于 2014-7-1 09:25:17 | 显示全部楼层
大型商场内大于200平米的商铺从楼层公共应急照明内拉,平时长暗,火灾时强制点亮,这样就根本不涉及计量问题 ...
csghy_cxy 发表于 2014-6-30 15:28



   不计量会不会有偷电问题
     
发表于 2014-7-1 10:20:04 | 显示全部楼层
实际上高档商铺里也看不到猫眼灯啊。。到底是怎么做的呢。
     
发表于 2014-7-2 09:04:24 | 显示全部楼层
实际上高档商铺里也看不到猫眼灯啊。。到底是怎么做的呢。
wxy000lb 发表于 2014-7-1 10:20



    平时灯具兼做应急照明灯能满足消防要求么
发表于 2015-3-3 11:48:13 | 显示全部楼层
建筑面积大于200m2的营业厅,这个理解上也不一样,是一间一间小商铺加起来超过200m2的营业厅,每个小商铺要做,还是指某一间商铺超过200m2的营业厅?
我被审图提过,当时都是小商铺,没做应急照明,说不行,只要总共商铺面积大于200m2的营业厅,就要做
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则