发一条刚下来的审图意见。

  [复制链接]
发表于 2013-7-25 09:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一般性条文意见:
商业C#(S2、S3、S5)、D#(S2、S3、S5)、E#、F#楼:
1、电施-03:为防止接地故障而引起的火灾危险,各栋商业电表箱的进线开关应采用漏电断路器,剩余电流保护宜动作于信号《全国民用建筑工程设计技术措施 2009 电气》中第5.2.2.3)。
2、凡装设有两列或多列灯具的房间、灯控分组方式所控灯列宜与侧窗平行(建筑照明设计标准GB50034-2004第7.4.6.1)。
3、二层屋面亦应设接闪带,将三处闷顶接闪带连成一体(F#楼、C#楼、D#楼、E#楼)。
4、电施01:三.1阐述无二级负荷有误。
5、未见接地平面图,应补充,
6、 漏电断路器GSH201-16/0.03型号有误,应改为同时断开相线和N线的两P开关GSH202-16/0.03(D区S5商业)。
商业H#楼:
1、电施04:H-AL-Z1馈电回路(AP-CS)电缆截面载流量与其回路断路器整定电流不匹配,建议电缆截面放大一级。
2、电施06:无障碍卫生间应设求助呼叫按钮《城市道路和建筑物无障碍设计规范》第7.8.2。
3、电施08: 11-6、11-7处疏散楼梯应设诱导灯,《民用建筑电气设计规范》JGJ16 -2008第13.8.5.3条。
4、电施-14:总等电位箱MEB应不少于2处直接连接接地干线《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 第27.1.1条。
5、电施-15:圆型屋面接闪网格不符合《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.3.1条,应调整(10米X10米或12米X8米)。
商业J# 楼:
1、漏电断路器GSH201-16/0.03型号有误,应改为同时断开相线和N线的两P开关GSH202-16/0.03。
2、电施-14:总等电位箱MEB应不少于2处直接连接接地干线。
     
发表于 2013-7-25 12:49:19 | 显示全部楼层
能拿全国民用建筑工程设计技术措施来作为审图标准,确实有点过了,措施上标明了措施是作为"参考应用"的;至于拿施工验收规范作为审查依据,我感觉与设计有关的可以提,无关的再提就是操蛋.我原来碰到过建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 第22.1.2条作为强条被提了,说没在设计说明中注明。碰到这类审图"砖家"你只能自认倒霉!!!现在审图机构的歪货也多,设计难做!!!!!

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
秋石 + 10 设计难做!!!!!

查看全部评分

发表于 2013-7-25 13:16:09 | 显示全部楼层
C#
1、依据不合适。应该拿防火规范卡
2、房间有投影设备时,此条不正确
H#J#
MEB两点各地审图机构连接提的很普遍,虽然依据是上不得台面的东西。照办吧




没错,就责任和权利两方面权衡,审图的活儿是责任为0,权利利益区域无穷大,建议楼主去审图中心上班。
     
发表于 2013-7-25 16:34:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-7-25 16:38 编辑


《城市道路和建筑物无障碍设计规范》已升版为《无障碍设计规范》GB50763-2012。
审图意见仍然采用废止规范作为图审依据,很遗憾! 2.jpg
发表于 2013-7-25 21:46:24 | 显示全部楼层
哦了,下午刚买了一本,17块。
只要问题提的对,版本的问题可以原谅他了
     
发表于 2013-7-25 22:05:34 | 显示全部楼层
哦了,下午刚买了一本,17块。
只要问题提的对,版本的问题可以原谅他了
yu990921 发表于 2013-7-25 21:46

从另外一个角度,也该提醒审图规范用错了,希望审图也别犯错。
 楼主| 发表于 2013-7-31 13:28:35 | 显示全部楼层
回复 4# yangyang7201


    嗯,刚回来的审图意见。
 楼主| 发表于 2013-7-31 14:53:24 | 显示全部楼层
C#

MEB两点各地审图机构连接提 ...
yu990921 发表于 2013-7-25 13:16



    依据的是啥,MEB两点接地。
发表于 2013-7-31 15:39:42 | 显示全部楼层
MEB我也是两点接地,图集MEB一点直接接地,一点和避雷接闪器连接后接地。
发表于 2013-8-1 10:27:34 | 显示全部楼层
依据的是啥,MEB两点接地。
sai2099 发表于 2013-7-31 14:53



    也想知道规范条文。
发表于 2013-8-1 12:32:32 | 显示全部楼层
等电位联结安装02D501-2
发表于 2013-8-1 14:36:30 | 显示全部楼层
回复 11# wxh930039


    谢谢,看到了,11页。
 楼主| 发表于 2013-8-15 16:33:14 | 显示全部楼层
回复 12# wh843995607


    确实。
发表于 2013-10-22 16:50:17 | 显示全部楼层
技术措施不应作为审图依据啊
     
发表于 2013-11-15 11:38:20 | 显示全部楼层
依据的是啥,MEB两点接地。
sai2099 发表于 2013-7-31 14:53
   我觉得下列规范条文比较靠谱:
(一)建筑物电子信息系统防雷技术规范(GB50343-2012)
6.3.1  接地装置应在不同位置至少引出两根连接导体与室内总等电位接地端子板相连接。........
(二)建筑物防雷工程施工与质量验收规范(GB 50601-2010)
(7.1.1)2 在建筑物入户处应做总等电位连接。建筑物等电位连接干线与接地装置应有不少于2处的直接连接。