照明配电箱AL进线空断开关应改为隔离开关?

  [复制链接]
     
发表于 2013-7-5 09:27:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
收到一审图意见:
照明配电箱AL进线空断开关应改为隔离开关,以策减少配电级数,并避免同一线路2只空断开关串联。
     
 楼主| 发表于 2013-7-5 09:32:59 | 显示全部楼层
如果是放射式供电,照明箱总开关采用隔离开关是个好的选择,但照明箱经常不是放射式供电,所以我认为上述意见有问题。
     
发表于 2013-7-5 09:38:44 | 显示全部楼层
规范也是这么要求的。但是执行的很少,至少我见得图纸很多都是断路器不是隔离。审图的一般也很少提这个。。
     
发表于 2013-7-5 09:40:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-7-5 09:48 编辑

回复 1# 闻见知行

照明配电箱AL进线空断开关应改为隔离开关,能够起到减少配电级数的作用?
审图人应该先搞清楚配电级数的概念。得出审图修改结论的理由不成立,个人认为审图意见有问题。
     
 楼主| 发表于 2013-7-5 09:43:43 | 显示全部楼层
如照明箱经常不是放射式供电,这时候用隔离开关我认为经常是错的。。。
     
发表于 2013-7-5 13:24:17 | 显示全部楼层
放射式线路进线用隔离,减少的是保护级数,不是配电级数
     
发表于 2013-7-5 21:48:00 | 显示全部楼层
回复 6# rainmen_73


    赞同。措施有详细解释
     
发表于 2013-7-6 08:09:45 | 显示全部楼层
是的,树干式应有短路保护。
发表于 2014-7-31 10:11:05 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2013-7-5 13:24
放射式线路进线用隔离,减少的是保护级数,不是配电级数

你的水平绝对比审图的高

点评

赞同!  发表于 2014-12-19 08:18
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-7-31 11:03:30 | 显示全部楼层
RK5707 发表于 2013-7-5 09:38
规范也是这么要求的。但是执行的很少,至少我见得图纸很多都是断路器不是隔离。审图的一般也很少提这个。。

规范也是这么要求的——
哪本规范?
哪条规定?

应该没有这样的强制规定条款。
     
发表于 2014-7-31 11:50:15 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-7-31 11:03
规范也是这么要求的——
哪本规范?
哪条规定?

我也忘记了 不是规范就是图集了。记不大清楚了{:sad:}
肯定有出处的{:smile:}
     
发表于 2014-7-31 11:55:01 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-7-31 11:03
规范也是这么要求的——
哪本规范?
哪条规定?

呵呵!找到了  好像是这个!!
配电级数.jpg

但是具有隔离功能的断路器就没有短路和过载保护功能吗??

点评

这,不是规范。  发表于 2014-7-31 13:24
     
发表于 2014-7-31 12:59:06 | 显示全部楼层
审图配电级数没搞清楚。。

是保护级数。。


进线断路器能有效保护小母线短路。。箱内出问题时候,有效果。
发表于 2014-8-18 12:42:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 ypdi3338 于 2014-8-18 12:55 编辑

GB 50052-2009对配电级数有解释
审图的理解应该是保护级数,按照审图选用负荷隔离开关能够满足保护选择性(比如:住宅进线采用微断+进户电表箱前也是微断,家里短路时,这两个开关会同时跳闸)
但在消防联动切非时,要想在配电箱进线处进行切除,微型负荷开关好像没有分励脱扣器可配,而微断+分励脱扣器(如iC65+iMX)是常用的

在石油化工项目中,一般进线会采用微断,但其额定电流选择放大2级考虑
无标题.jpg
发表于 2014-8-18 13:58:30 | 显示全部楼层
感觉这个是审图师父的个人理解。