账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 治学以诚

[问题探讨] TT 系统讨论

 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-6-17 16:27:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-17 16:34:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-17 16:41:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-6-17 16:51:56 | 显示全部楼层
1、TN系统的终端设备都用10平方?
2、TN系统自动切断电源从来都是用标称电压,什么时候用过预期接触电压?
3、预期接触电压50V能代表一切吗?你只要不拒动,管它接触电压呢?
4、最小短路电流都能不拒动,还有什么灵敏度效验可言?
 楼主| 发表于 2013-6-17 16:59:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-6-17 17:11:52 | 显示全部楼层
1、假定可以假定一个不利的值,比如2.5平方,80米,算算;搞个10平方,说没有必要,有意思吗?
2、故障回路的阻抗也不难算啊;
3、PE线断不断先不考虑,把第一步的效验做好了再说;
4、TN系统的接地故障电压是8V还是88V,想好了再说。。。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 老诚版主,想好了再说。。。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-6-17 17:17:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-6-17 17:18:31 | 显示全部楼层
TN系统,如果L和PE等截面,什么等电位都不做,就是110V吧,与电流大小无关。

低规5.2.5条是否适用于TN系统?灵敏度如果不满足,不能及时切断电源,也可用局部等电位来满足间接接触防护吧。

评分

参与人数 1E币 +7 收起 理由
cqzrm + 7 对!考虑c取0.8,正好88V。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-6-17 17:19:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-17 17:20:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-6-17 17:25:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-6-17 17:30:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-17 17:32:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-17 17:34:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-17 17:37:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-1 00:54 , Processed in 0.076331 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表