账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 治学以诚

[问题探讨] TT 系统讨论

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-6-17 13:34:16 | 显示全部楼层
回复 15# yangyang7201

老诚“猜结果”所致。
 楼主| 发表于 2013-6-17 13:38:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-6-17 13:46:02 | 显示全部楼层
我觉得还是要考虑各个保护装置的拒动,否则一有故障立即切除,也就不存在危险电压的问题了。
     
发表于 2013-6-17 14:16:27 | 显示全部楼层
回复 13# 治学以诚

以建筑物来讲,A建筑与B建筑,相距百米,A建筑电气装置发生接地故障且保护电器拒动时,(或者接地故障动作于报警,根本就不切除),N线传导电位到B,使B的N线与外壳之间存在危险电位,致发电击及火灾。
这段话不太明白。发生接地故障时,N线是怎样传导电位到B的?请版主明示!
发表于 2013-6-17 14:18:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2013-6-17 14:20 编辑


如果没有“等联”,怎么防止大气过电压和操作过电压带来的潜在的电击危险?

不是只有通过保护电器的那些装置才有电击危险呀!
 楼主| 发表于 2013-6-17 14:36:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-6-17 15:16:43 | 显示全部楼层
1、片面强调自动切断电源的拒动,和片面强调保护等电位联结可能都是有问题的。这本来就是一个问题的两个方面。对TT系统强调拒动也是有问题的。
2、对于任何接地系统,保护等电位联结都是必不可少的。但是,附加的等电位联结未必是必须的。
 楼主| 发表于 2013-6-17 15:22:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-17 15:24:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-17 15:26:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-6-17 15:37:37 | 显示全部楼层
TN系统是不必要的,TN系统的等电位设置的假定条件是:
PE线或者PEN线折断。
如果排除这个假定条件,没有任何必要设置TN系统的等电位联结。

这都是谁告诉你的?是不是要继续说,判断TN系统自动切断电源的有效性就是判断PE或PEN断不断? 不要说这是你自己的理解,别人都是胡扯。。。

TT系统设置的假定条件是:接地后不能够立即切除。
天啊,这都是谁说的?从哪个PPT上看到的?

当然本帖还要证明,TN系统,PE线或PEN线完好情况下,等电位没有任何价值。也要证明,等电位的措施,低规的规定是没有道理了。


别浪费时间了。。。
 楼主| 发表于 2013-6-17 15:52:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-6-17 15:54:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-6-17 16:20:07 | 显示全部楼层
1、不要说PE线的电阻不会大于0.08欧姆;
2、不要用Ia小于等于50/R来验算,TN系统自动切断电源也不是这个公式;
3、特殊场所的Uf未必是就是50V;
按你的说法,TN系统的灵敏度效验简直是鬼扯。。。
施耐德搞灵敏度效验表的人脑子全都坏了。。。
发表于 2013-6-17 16:23:04 | 显示全部楼层
等电位作为安全性能的一项后备保护措施,已经被王老神话了。
治学以诚 发表于 2013-6-17 15:26



    安全不仅是为人(这当然是首要的),同时还要考虑设备,信息设备和敏感设备都要有可靠“等联”呀,即使都是SELV,否则无法保证EMC,“等联”绝不是“后备措施”,而是“必备措施”。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-1 00:54 , Processed in 0.082223 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表