账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 尺短寸长

致歉公告

   火... [复制链接]
发表于 2013-6-16 12:38:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-6-16 13:06:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-6-16 13:12 编辑

回复 310# 治学以诚

一:均发生金属性接地故障(N—PE、L—PE),
TT系统,室外路灯允许“分设接地极”之前提条件如下(做接地电阻检测时,就能落实、判定):
1、RA2 ≤ 25 / Ia
2、Ia ≤ RA1 x (25/Ia )/(RA1 + RB)


假定:RA2 出现允许的极端高值。

Ia:剩余电流动作保护电器额定动作电流
RB:变压器中性点系统接地电阻
RA1:在某一条室外路灯配电回路中,RA1 是其中一个金属灯杆最小的接地电阻(RA1:单独接地极电阻和保护导体电阻的和)
RA2:在同上这条室外路灯配电回路中,RA2 是其中一个金属灯杆最大的(RA2:单独接地极电阻和保护导体电阻的和)

在接地电阻检测后(RB、RA1、RA2:最恶劣情况,可留有一定安全裕量),采用上式复验,可判定“分设接地极”是否可行。
若出现极端情况,补设“贯通 PE 线”也来得及。

上海市的土壤平均电阻率(看到过的资料是 25 )很低,室外路灯满足上述条件且“RA2 不会出现允许的极端高值”,不设“贯通 PE 线”基本不存在问题。

二:金属性接地故障(N—PE),非金属性接地故障(L—PE),比较麻烦,“RA2 出现允许的极端高值”,需要设置“贯通 PE 线”。
     
 楼主| 发表于 2013-6-16 13:13:20 | 显示全部楼层
问题在于:“二:金属性接地故障(N—PE),非金属性接地故障(L—PE)”是否允许不予考虑?
     
 楼主| 发表于 2013-6-16 13:18:59 | 显示全部楼层
回复 329# 治学以诚

设计安装和检验
发表于 2013-6-16 13:55:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 yueyue 于 2013-6-16 13:56 编辑

回复 332# 尺短寸长

二:金属性接地故障(N—PE),非金属性接地故障(L—PE),比较麻烦,“RA2 出现允许的极端高值”,需要设置“贯通 PE 线”。

疑问:设置“贯通 PE 线”,此时若N—PE金属性接地故障,系统成TN系统,是否有违TT系统初衷?此时系统侧高压通过PE传导若何解决?若采取措施解决系统侧高压通过PE传导,那又何必做TT系统多此一举,直接TN系统即可。
     
 楼主| 发表于 2013-6-16 14:09:33 | 显示全部楼层
回复 335# yueyue

假定出现“系统侧高压通过 N(PE)传导”:超过AC25V,RCD 就跳闸了。实际远不到 AC25V,RCD 就跳闸——因为并联导致 RA 大幅度下降。

如果能够对路灯实施等电位联结,做 TN-S 也是一个选择项。
     
 楼主| 发表于 2013-6-16 14:15:26 | 显示全部楼层
若是 TN-S 系统不设置等电位联结,“系统侧高压通过 PE 传导”就够老诚版主喝上一壶的了。
     
 楼主| 发表于 2013-6-16 14:18:15 | 显示全部楼层
设置“贯通 PE 线”,此时若N—PE金属性接地故障,系统成TN系统,是否有违TT系统初衷?

当然有违 TT 系统初衷。
但它属于发生故障所致,没办法采用技术措施保证做到:不会发生。
发表于 2013-6-16 14:18:18 | 显示全部楼层
回复 336# 尺短寸长


    嗯,明白了。此时的高电位首先通过N,所以RCD还是能动作。
发表于 2013-6-16 15:25:19 | 显示全部楼层
至yueyue  311# 318#

    TT接地系统先N线对外露导电部分金属性短路,第二故障发生相线对外露导电部分金属性短路,那变成了相线对N线短路。

   首先要考虑短路灵敏度,流过接地电阻的电流只会增加短路电流,也会增提高短路灵敏度。短路灵敏度合格的话,目前保护电器基本上采用漏电、过载、短路三合一保护的断路器,短路保护动作时间很短,一般在50mS以下,查有关曲线,在干燥环境下允许预期接触电压约180V,在潮湿环境约90V,不必按25V考虑。
发表于 2013-6-16 16:24:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2013-6-16 16:28:24 | 显示全部楼层
老诚……
哎,老诚!
叫你哪,老诚!
看看清楚:……不设“贯通 PE 线”基本不存在问题

老诚的语文水平,那真叫是一个 XX 无比。
     
 楼主| 发表于 2013-6-16 16:32:11 | 显示全部楼层
回复 342# 尺短寸长

老诚:
我代表全国人民感谢你。

尺短寸长:
老诚你能代表“老诚”就不错了。代表别人?你别想。
至于你想代表全国人民,晚上先喝上半壶,梦里代表。
发表于 2013-6-16 16:32:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-6-16 16:34:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-21 19:47 , Processed in 0.162396 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表