[求助] 甲方提出个这怪问题,我该怎么答复?

[复制链接]
发表于 2013-2-26 16:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
甲方说:变配电室没必要做那个大ATSE作为发电机和市电的联络,直接末端有双电源箱子,前端没必要做双电源转换,我该怎么给甲方解释这个前端的双电源ATSE的重要性呢?
发表于 2013-2-26 17:35:33 | 显示全部楼层
没有ATSE联络发电机和市电,当市电失电时,则发电机要给市电网和二级负荷同时发电,想一想小小发电机能带得起来吗,二级负荷没电啊。当市电得电时,则市电要给发电机和二级负荷同时供电,发电机供电后是什么后果?
发表于 2013-2-27 15:33:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 暗夜流星 于 2013-2-27 17:54 编辑

设计一个没那个大的ATSE的系统图,再推导系统运行状况,会发现有以下问题:
1、按规范不需要末端切换的负荷,也不得不做成末端切换。多花钱;
2、发电机组本来是设计为所有有需求的负荷供电,但当仅有一个设备的主电源进线回路出现故障(包括变电室低压柜塑壳断路器及其出线线路出现故障)时,为保证这个设备用电,不得不为这一台设备启动发电机组,运行极不经济;(个人认为,仅这一条就足够把不设那个大ATSE的方案否了。)
。。。。
其它还有哪些请大侠补充。
     
发表于 2013-2-27 15:35:42 | 显示全部楼层
规范就鼓励末端切换啊!!你有问题吗?
发表于 2013-2-27 17:52:24 | 显示全部楼层
回复 4# RK5707

哪条规范鼓励不必要末端切换的负荷也要末端切换了?