账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: lixingbao

[求助] 关于一级负荷是否需要装设发电机的问题

  [复制链接]
     
发表于 2013-3-1 09:36:05 | 显示全部楼层


所以联系单内容必须将实际情况及专业分析做的非常缜密、清晰、明了,让甲方无法以“不懂专业”为借口推脱责任。
     
发表于 2013-3-1 09:44:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2013-3-1 09:55 编辑

是否装设柴油发电机,也可在设计原则中进行明确。......
     
发表于 2013-3-1 09:48:31 | 显示全部楼层
像猜哑谜、似躲猫猫……

累!
发表于 2013-3-1 12:32:47 | 显示全部楼层
在整个过程中,建设方(也就是出资方)最没有话语权,才会有楼上这些问题.
规范明文规定,市政电源可以满足一级负荷的要求;作为垄断企业的电力部门为了规避赔偿责任,偏偏不保证质量,双电源高可靠费照收,质量出资方自己负责.
设计师在这里面作为第三方,应该有自己的观点,主持公道.
我认为既然电力部门不能提供双电源,就不要引入双电源回路,直接单电源+发电机.
     
发表于 2013-3-1 13:31:09 | 显示全部楼层
像猜哑谜、似躲猫猫……

累!
尺短寸长 发表于 2013-3-1 09:48


无奈!
发表于 2013-3-1 21:12:31 | 显示全部楼层
我们这的一个县级市消防审查很严,不管你怎么确认有没有双电源,只要是高层,就必设柴发,否则消防审查通不过。说两路独立市电,根本不可能。实际上严格意义上的独立两路供电局真的很难给,除非政府重点工程,比较牛的开发商。。。普通的需要两路独立电源供电的工程,尽量选择市电+柴发。
     
发表于 2013-3-4 10:36:37 | 显示全部楼层
我这设计都是胡搞啊,管他有没有双电源的,一律当成双电源做。。。。。。
我们这里只有特别重要的负荷需要设置发电机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-3 18:54 , Processed in 0.058419 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表