楼主: hahaoohehe

[求助] 医院里面的IT系统怎么理解?

 火.. [复制链接]
发表于 2013-2-27 11:01:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-2-27 11:02:11 | 显示全部楼层
回复 72# RK5707

我是真的感觉很痛苦!{:sad:}

治学以诚:
医用IT系统,安全是第一位的,任何微小的接地故障电流(微安级电流)都不允许出现。

尺短寸长:
医用IT系统(以心脏手术室为例),进行心脏手术的设备的正常泄漏电流不得大于 10uA,当发生第一次接地故障时,需保证其故障电流不得大于 50uA。
为此,在进行心脏手术室的电气设计时,为限制故障电流(指发生第一次接地故障时),隔离变压器的位置设计,手术设备的接线长度、所接设备台数、局部等电位联结……等都得综合考量。
但是,到了治学以诚那里,居然是“医疗IT系统不允许系统发生接地事故,一次都不行”、“医用IT系统,安全是第一位的,任何微小电流都不允许出现”、“医用IT系统,安全是第一位的,任何微小的接地故障电流(微安级电流)都不允许出现”。
  

我是真的感觉很痛苦!{:sad:}
发表于 2013-2-27 11:04:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-2-27 11:07:10 | 显示全部楼层
我认认真真的复帖子,是希望能给大家一个正确的认知。
医用IT系统,杂志社发过多篇文章的。
老外研发这套配电系统,其动机与机巧这处,所有文章都没有讲到。
这是很巧妙的电气技术问题。

但是,揭开看,也不过就是如此简简单单。
治学以诚 发表于 2013-2-27 11:01



老诚版主W5!  
     
发表于 2013-2-27 11:09:56 | 显示全部楼层
你能对你的设计方案,计算得出分布电容电流不大于 50uA?这都是什么人弄的,我也不知道。反正是瞎说的东西,不必去理会的。治学以诚 发表于 2013-2-27 11:04



分布电容电流不大于 50uA?
是不得大于 10uA!

这都是什么人弄的,我也不知道。反正是瞎说的东西,不必去理会的——
老诚版主W5!
     
发表于 2013-2-27 15:34:17 | 显示全部楼层
咋就没人 我的图呢??难道还要 审图费

不知道 我这算不算参和

评分

参与人数 1E币 +6 收起 理由
尺短寸长 + 6 没支付审图费用。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-2-27 22:05:20 | 显示全部楼层
回复 81# RK5707


    1009.jpg 1008.jpg
第二张图是王老书中所说的。


按照王老书中所说,医用IT系统的PE线和医院内TN-S系统的PE线是连一起的。

你图中:在绝缘板上做结构层…… ,这是做什么用?
 楼主| 发表于 2013-2-27 22:10:54 | 显示全部楼层
不配出 PE 线的“隔离变压器(IT)供电方式”:
1)心脏外科手术室的“隔离变压器(IT)供电方式”只允许接一台用电设备。
2)普通场所的“隔离变压器(IT)供电方式”建议接一台用电设备,但允许接两台或多台用电设备。接两台及以上时,应设置不接地的等电位联结。

配出 PE 线的“IT 系统”和“医疗 IT 系统”:
“IT 系统”和“医疗 IT 系统”允许接两台或多台用电设备


对于手术室:采用电气分隔,二次侧的设备不接地,这种方式只允许接一台用电设备?

对于手术室:采用IT系统,二次侧的设备接地(与TN-S系统连一起),这种方式允许接两台或多台用电设备?

这是它们的主要区别?
     
发表于 2013-2-27 22:29:46 | 显示全部楼层
     
发表于 2013-2-27 22:57:40 | 显示全部楼层
回复 82# hahaoohehe


    那段说明是我从手术室暖通图集上抄下来的。。惭愧  我也没有搞明白。。
发表于 2013-2-28 15:17:01 | 显示全部楼层
IT系统的电源段不是直接接地。TN系统是直接接地的。那图中是从TN系统引出的电源,不也是直接接地了吗。怎么能变成IT系统呢?
     
发表于 2013-2-28 16:57:46 | 显示全部楼层
回复 86# sjy041

红色字体IT若写全称,就是:Isolating Transformer(隔离变压器)。因此“IT变压器”之简写,就成了“隔离变压器变压器”,表达重复了;更何况,此时的IT,已和“IT系统”中的IT含义极易混淆。故建议不采纳类似于IT变压器这种表述。大鼻山 发表于 2013-2-26 10:10

愚兄故意如此写,真正的目的就是让大家看明白 GB16895.24-2005/IEC60364-7-710:2002 翻译欠缺所带来的这点差异,如此而已。尺短寸长 发表于 2013-2-26 10:19


仔细斟酌鼻总、尺总这两段话的含义,就释然了!
 楼主| 发表于 2013-2-28 21:16:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 hahaoohehe 于 2013-2-28 22:12 编辑

电气分隔:隔离变压器1:1,二次侧不接地,二次侧的电气设备不引出PE线,电气设备可以放在地面上。(不需要绝缘监视)
IT系统:电源侧不接地,电气设备外壳是直接接地。(需要绝缘监视)

2者的主要区别是:电源侧都不接地,电气分隔是电气设备放在地面上,而IT系统的电气设备是直接接地的。

在发生碰外壳接地故障时,电气分隔的故障电流回路是经……设备外壳、地面电阻……,而IT系统是经……设备外壳、直接接地的电阻……,直接接地的电阻应该会比地面电阻等小,所以电气分隔回路的故障电流应该比IT系统的小,相对来说就比IT系统更安全了?
当然,2者的电流都不会发生电击人的情况。

一、IT系统
对于医院,整个系统是TN-S,而手术室等如果采用IT系统,就要考虑IT系统中设备外壳的直接接地问题,在整个医院大楼里面,IT系统的电气设备是单独接地呢,还是和TN-S系统共用接地呢?
-------根据王老书中所说:是和TN-S系统共用接地,那么IT系统的电气设备的PE线就和TN-S系统中的PE线连在一起的(为什么可以采用共用接地,而不是单独接地)?

二、电气分隔
对于医院,手术室如果采用电气分隔的话,就是采用隔离变压器1:1,二次侧不接地,二次侧的电气设备不引出PE线,电气设备可以放在地面上。

三、下来是接几台设备的问题(针对医院场所):
1. 电气分隔
对于医院,手术室如果采用电气分隔的话,二次侧是接1台设备,还是多台设备? 主要是考虑泄露电流的影响(手术室是uA级)(不需要绝缘监视)
目前好像是只能接1台设备。
2.IT系统
对于医院,手术室如果采用IT系统的话,二次侧是接1台设备,还是多台设备? 这主要是考虑什么?
目前不知道是能接几台设备。
单相隔离变压器的话,它的绝缘监视跟三相隔离变压器的绝缘监视(避免发生第二次异相故障)的目的应该不一样

四、下来是接几台设备的问题(一般场所):
1. 电气分隔
一般场所如果采用电气分隔的话,二次侧可以接1台设备,也可以接多台设备(不接地的等电位联结)? (不需要绝缘监视)
2.IT系统
一般场所如果采用IT系统的话,二次侧可以接1台设备,也可以接多台设备。(需要绝缘监视)

五、医院是采用电气分隔,还是IT系统
理论上说,电气分隔的故障电流更小,应该比IT系统更安全,那么对于医院,是采用电气分隔好,还是采用IT系统好?
还是有些房间是采用电气分隔,有些房间是采用IT系统?能具体说说么
发表于 2013-3-1 09:46:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-1 09:48:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽