为了避免发生第 1 次接地故障(金属性接地那个地步)的电容电流超过限定值(比如 50uA 等),线路长度要作严格限制,隔离变压器(IT)要贴近“医疗IT系统”场所设置……等等。

老诚:剑走偏锋,爱跑极端……
     
发表于 2013-2-26 17:45:46 | 显示全部楼层
技术总是掌握在少数人手中。多数人都是不懂的。这话真的不错。
本帖的要点是:
1、隔离变,把线路与设备从公共电网隔离出来。这是创造局检测的条件。
2、检测,保证绝缘强度,从而保证人员的安全。这是根本。
治学以诚 发表于 2013-2-26 17:42


综观本论坛,要点是:
技术总是掌握在少数人手中。多数人都是不懂的。这话真的不错。
老诚属于少数“懂的”人,这是根本。
发表于 2013-2-26 17:48:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-2-26 17:49:52 | 显示全部楼层
医用IT系统,与普通IT系统在设备配置上是有区别的。
两者用途不同,控制的原理与方法也不同。
弄不混,才算是懂。治学以诚 发表于 2013-2-26 17:48


我们大家都不懂!
老诚懂了没?
发表于 2013-2-26 17:51:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-2-26 17:54:11 | 显示全部楼层
医用IT系统,安全是第一位的,任何微小电流都不允许出现。
普通IT系统可靠是第一位的,允许一次接地,故障运行。
治学以诚 发表于 2013-2-26 17:51


老诚语录77!
     
发表于 2013-2-26 18:10:25 | 显示全部楼层
……
老诚:剑走偏锋,爱跑极端……
尺短寸长 发表于 2013-2-26 17:43


 楼主| 发表于 2013-2-26 21:56:37 | 显示全部楼层
查了一些资料,对于医疗IT系统的接地问题有2种说法:1. 医疗IT系统的二次侧设备的接地是与TN-S系统连接在一起的。 2.  医疗IT系统的二次侧设备的接地是不与TN-S系统连接在一起的。

引用如下:
一种说法是:
为防止微电击应采取等电位接地方式,并使用Ⅱ类电气设备(即采用双重绝缘或加强绝缘的电气设备)。防微电击等电位联结,应包括室内给水管,金属窗框,病床的金属框架及患者可能在2.5m内直接或间接触及到的各部分金属部件。用于上述部件进行等电位联结的保护线阻值,应使上述金属导体相互间的电位差小于10mV。可在房间墙上设置等电位联结箱,箱内的等电位联结板与等电位联结干线相连接。IT系统内的局部等电位联结不应与TN系统的PE线有任何通路联结,具体可采用如下方法:在结构板上做绝缘层,然后在上面做细石混凝土垫层,内按100m×100m铺设Φ4钢筋钢形成均压网,均压网对角线两处用Φ12镀锌圆钢,在距地30cm作转接盒,再用BVR-25的铜导线接到局部等电位联结端子板,均压网垫层内不应敷设TN系统的任何金属管线。
1005.jpg

另一种说法是:
IT系统的PE线仍是医院内TNS系统的PE线延伸,也即IT系统和TNS系统共用同一个保护接地的接地装置,切勿另打单独的接地极,引入另一PE线给手术室内电气设备进行接地,以防止2个接地装置间可能存在的电位差对人身安全造成威胁。
     
发表于 2013-2-26 23:35:19 | 显示全部楼层
不配出 PE 线的“隔离变压器(IT)供电方式”:
1)心脏外科手术室的“隔离变压器(IT)供电方式”只允许接一台用电设备。
2)普通场所的“隔离变压器(IT)供电方式”建议接一台用电设备,但允许接两台或多台用电设备。接两台及以上时,应设置不接地的等电位联结。

配出 PE 线的“IT 系统”和“医疗 IT 系统”:
“IT 系统”和“医疗 IT 系统”允许接两台或多台用电设备。
     
发表于 2013-2-26 23:40:53 | 显示全部楼层
一、根据曾报批的《综合医院设计规范》,医疗IT系统不应采用三相隔离变压器。主要是三相容量较大,二次侧第一次接地故障电流造成的故障电位会较高,对人体(心脏)有危害;
大鼻山 发表于 2013-2-26 16:31


这份“报批的《综合医院设计规范》”蛮有意思 —— 难道医疗 IT 系统中的用电设备不允许出现三相用电设备?   
     
发表于 2013-2-26 23:46:27 | 显示全部楼层
规定:三相隔离变压器的线电压,不应超过 250V。

如此而已罢了,岂能规定“医疗IT系统不应采用三相隔离变压器”(大鼻山提供:根据曾报批的《综合医院设计规范》)。
     
发表于 2013-2-26 23:52:37 | 显示全部楼层
PS
“医疗IT系统”有规定:三相隔离变压器的线电压,不应超过 250V。