[求助] 请教各地区关于地下室照明设置的问题!

 火... [复制链接]
     
发表于 2013-2-19 11:24:02 | 显示全部楼层


本论坛,尺短最最看得起的,就数老诚这般般痴心的人了。{:smile:}
发表于 2013-2-19 11:25:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-2-19 11:26:57 | 显示全部楼层
你拿一个案例出来,告诉我,我用什么什么品牌的自带蓄电池的应急灯,我用那个系统实现了。不断电强起蓄电池灯。
治学以诚 发表于 2013-2-19 11:21


我拿?
不用不用,就现成的吧:
25# 、70# 。
发表于 2013-2-19 11:30:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-2-19 11:44:08 | 显示全部楼层
说你笨,还真笨。
算了,看老诚也怪可怜的。

要想满足所有设计规范,又满足 GB 17945-2010 对吧?

1、别软骨头按“消防大队让改了。双切后加了一个总断路器,消防切断”(这是什么狗屁的办法),老诚你不会在双切箱的 2 个保护开关加 FAS 消防联动的分励脱扣?
2、配出环节就加“强制接通”的三线制应急照明灯(自带蓄电池);
3、不允许采用电感镇流器,必须采用电子镇流器;
4、应急照明灯得符合 GB 17945-2010 和 GB 7000.2-2008 的相关要求;
5、配电线路可以不必采用耐火导线(GB 50303-2002 这个耐火导线破规定,也不知哪天会改)。

还叫尺短寸长老夫我画图?
老诚你真有空,三线制的图,随处可见。
发表于 2013-2-19 11:46:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-2-19 11:50:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-2-19 11:51:32 | 显示全部楼层
楼上单论消防疏散照明。

若加上消防备用照明,又得动动手术,老诚,你懂的。

老诚不会不会吧?
     
发表于 2013-2-19 11:53:26 | 显示全部楼层
回复 96# 治学以诚

老诚如此大才,居然画出如此烂图。

难以想象!
难以想象!!
难以想象!!!
发表于 2013-2-19 11:54:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-2-19 11:55:58 | 显示全部楼层
想要达到老诚此图的目的,“这种灯,你买不到,根本就没有”是事实。

做得出来吗?
老诚你快来求我吧。{:smile:}
发表于 2013-2-19 12:04:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 暗夜流星 于 2013-2-19 12:43 编辑

回复 75# 治学以诚
原理直接上图,大概是这个样子,整流逆变等都包含在图中应急电池里面:
123456.jpg

K检测充电线,有电时控制J接到左边电路,电路接受接触器KM控制。充电线没电时J回到右边接通电路,电池放电。

至于哪个厂家的,应急灯十大品牌中我用过的一些有,其它西南地区的品牌,我用过的至少重庆有两家有。

老诚找厂家问问就知道了。


总之,理解时这个方案时,只需考虑电池仅做充电、放电两套动作,不必把电池搅到消防应急照明强启控制里面去。
发表于 2013-2-19 12:08:44 | 显示全部楼层
回复 78# 铁甲龙魂


看102楼的分解图,很容易理解的。
     
发表于 2013-2-19 12:24:48 | 显示全部楼层
我是彻底恨死编规范的人了。治学以诚 发表于 2013-2-19 11:50



老诚真是瞎胡搞!

我是彻底恨死编规范的人了 —— 老诚你“恨死编规范的人”,就撒野乱骂设计人员?

像话吗?
发表于 2013-2-19 13:37:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽