账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 小洋葱

[求助] 请教各地区关于地下室照明设置的问题!

 火... [复制链接]
     
发表于 2013-12-29 17:02:08 | 显示全部楼层
我认为做法3、4不妥。首先应急照明不是独立配电系统,再者,火灾时无法切除普通照明,普通灯具无防护能力,水灭火时可能造成短路或触电危险。
发表于 2013-12-30 10:05:16 | 显示全部楼层
回复 14# 治学以诚


    我们这边设计院也是这么的画法
     
发表于 2014-2-24 14:41:39 | 显示全部楼层
无言的结局。。
发表于 2014-3-8 12:13:46 | 显示全部楼层
回复 30# 小洋葱


    不行必须要切换的,要两个独立电源
     
发表于 2014-3-8 12:31:36 | 显示全部楼层
应急照明为消防负荷,防火规范要求消防负荷配电应从本建筑的总配电箱(柜)开始为独立配电系统。我认为方案3、4不满足规范要求。
发表于 2014-7-21 15:05:59 | 显示全部楼层
采用做法2,消防和非消防必须分开
     
发表于 2014-7-25 19:36:12 | 显示全部楼层
在山东肯定是普通照明单独设置箱子的,应急照明也是单独箱子的,二级及以上负荷是不允许采用自带蓄电池灯具的(疏散标志灯等常亮的除外)
     
发表于 2014-7-25 20:11:59 | 显示全部楼层
canghaicha 发表于 2014-7-25 19:36
在山东肯定是普通照明单独设置箱子的,应急照明也是单独箱子的,二级及以上负荷是不允许采用自带蓄电池灯具 ...

山东一、二级负荷的消防应急灯具不采用自带电源型应急灯,难道都用集中电源和子母型消防应急灯具?
     
发表于 2014-7-25 20:14:24 | 显示全部楼层
大家看一下浙江的文件浙公通字〔2014〕30号《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》

135.按一、二级负荷供电的应急照明应设置专用的应急照明配电箱,三级负荷可不设。按一、二级消防负荷供电的建筑底部设置小型商业服务网点时,如采用自带电源型消防应急灯具,可不设置专用的应急照明配电箱,但应设置专用的配电线路。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-28 07:30 , Processed in 0.067178 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表