账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 秋石

[问题探讨] 对应急电源过分强调双电源而忽略其它方面的思考

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-2-1 11:56:20 | 显示全部楼层

按常理,市电是主电源,发电机是备用电源,前者自身实在不行了,后者才会投入。但如此以来,IT发电机能有多大上场机会?费力设置IT,发生消防时,却可能只有不到10%的机会发挥作用,这设置IT还有个什么劲?
     
发表于 2013-2-1 12:02:37 | 显示全部楼层
我手头只有《500问》,肯定没有你这句话。也可能是有人针对此问题,向王老提出质疑,他才在随后的书籍里做了小小修正?
大鼻山 发表于 2013-2-1 11:50


《低压电气装置的设计安装和检验》(二版),贴出来看看: 1.jpg
     
发表于 2013-2-1 12:54:09 | 显示全部楼层
鉴于上述原因,我们可以认为,若按《500问》或《低压装置》1~3版中的IT图解,则IT系统的设置,基本算是一个噱头,实用价值极低。
发表于 2013-2-1 12:57:26 | 显示全部楼层
目前柴发平时、应急兼用。我觉得要搞清楚以下问题讨论才好进行。
1、消防负荷和平时保障负荷用的是不是要用同一系统?
2、国外的做法如何?
3、按国外做法和国内执行的规范有哪些不相符?
     
发表于 2013-2-1 13:00:46 | 显示全部楼层
那么,消防IT系统到底该怎么做,才能既解决“第一次故障就跳闸”的问题,也能解决“一级负荷配2路电源”的问题呢?
理论上是可以做,但是代价有点残酷:比如,设置2台IT系统应急发电机,作为给消防泵等消防设备供电的2路电源。——哪家甲方愿当这个冤大头?
     
发表于 2013-2-1 13:47:44 | 显示全部楼层
你没有看错,但你看到的只是表面、只是假象。
按其图解,消防发生时,不管市电此时是否正常,都是要被“切换掉”的,都是要把消防泵等设备供电,无条件切换到应急柴油发电机上的。否则,其IT系统如何发挥作用?因此,如此图解的做法,实际上就让一级负荷只剩一个电源了。
大鼻山 发表于 2013-2-1 11:28


还没有论证,大鼻山已下“你没有看错,但你看到的只是表面、只是假象”判语。这个武断习惯,与老诚有得一拼。{:smile:}

……
一旦发生火灾电网电源无法供电时,即将电源转换开关投向发电机侧……
尺短寸长 发表于 2013-2-1 11:36

我手头只有《500问》,肯定没有你这句话。也可能是有人针对此问题,向王老提出质疑,他才在随后的书籍里做了小小修正?
但即便做了如此修正,依然是难以自圆其说。如此一来,因市电自身停电概率极低,让费劲投入的IT系统发电机,就很难有用武之地了。可以说,绝大部分的场合,还是TN系统在起作用,而IT系统发电机就没多少机会上场发挥作用了(因它只是备用电源,而不是主用电源)。
大鼻山 发表于 2013-2-1 11:50


难以想象,大鼻山居然如此看书、如此揣摩他人心思的。{:dizzy:}

《低压电气装置的设计安装和检验》
第一版(2003年6月第一版) P165 的第 11 行开始,读一读;
第二版(2007年4月第二版) P153 的第 8 行开始,瞧一瞧;
《建筑物电气装置500问》(2008年4月第1版) P145 的 19.7 ,再看一看(还坚持“肯定没有你这句话?”、还猜想“也可能是有人针对此问题,向王老提出质疑,他才在随后的书籍里做了小小修正?”吗);
请注意仔细看清楚不同版本的出版日期。

第三版(2012年7月第三版) P168 的倒数第 3 行开始,瞅一瞅。

先认下这两个错,咋继续讨论。{:lol:}

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 然也

查看全部评分

     
发表于 2013-2-1 14:27:29 | 显示全部楼层
现在都是不从技术角度出发,但从规范角度出发,中国的国情
wolfzhang 发表于 2013-2-1 10:35

考虑“第一次故障不要跳闸”属于技术角度,而考虑“双电源供电”就不属于技术角度了?依据何在?
大鼻山 发表于 2013-2-1 11:34


看楼主题目:
[问题探讨] 对应急电源过分强调双电源而忽略其它方面的思考秋石 发表于 2013-1-31 22:15
     
发表于 2013-2-1 14:48:23 | 显示全部楼层
呵呵,我刚只看了500问的19.5,没细看还有19.7,但这丝毫不影响我前面给出的结论:
绝大部分场合,还是TN系统在起作用,IT发电机没多少机会上场机会(因它只是备用电源,而不是主用电源)。因此。这样的IT系统,基本就是噱头,实用价值极低
     
发表于 2013-2-1 15:22:55 | 显示全部楼层
其实IT系统还有其他一些棘手技术问题,如服务面积(范围)大小、发电机能否稳定运行、IT如何与TN和谐共处等,都有待深入研究,都决定了IT系统不是说用就好用的。
发表于 2013-2-1 15:26:47 | 显示全部楼层
大家感叹的是仅提出,但不实践,不解决。
     
发表于 2013-2-1 15:40:03 | 显示全部楼层
回复 38# 大鼻山


大鼻山的《500问》,何时到手的呀?{:dizzy:}

“只是备用电源,而不是主用电源”,就可以推理得出:
“这样的IT系统,基本就是噱头,实用价值极低”?

可以去看看设置消防柴油泵的情况,柴油泵只是备泵,其电泵是主泵
完全有这种可能,在某幢建筑物寿期内,没有发生过任何一起火灾,或发生火灾仅动用了主泵(电泵)而从未使用过消防柴油泵。如此,就可以下结论说:
“这样的消防柴油泵,基本就是噱头,实用价值极低”?
     
发表于 2013-2-1 16:03:53 | 显示全部楼层
回复 40# wosuwoxing

大家感叹的是仅提出,但不实践,不解决。

一声叹息!

关于“一点接地”,国内自 GB/T 16895.1-2008 有明确规定,现如今 GB/T 50065-2011 跟进,但离普遍执行,尚有不小距离——
都有国家规范了,实施难度都那么大!

关于“IT系统”,看看JGJ 16-2008 的规定——
6.1.9 发电机组的中性点工作制应符合下列规定:
1 发电机中性点接地应符合下列要求
1)只有单台机组时,发电机中性点应直接接地,机组的接地形式宜与低压配电系统接地形式一致;
2)当两台机组并列运行时,机组的中性点应经刀开关接地;当两台机组的中性导体存在环流时,应只将其中一台发电机的中性点接地
……

玩完,直接判应急柴油发电机采用“IT系统”死刑。
这不比尺短寸长头像的“纸老虎”一个,它是“真老虎”哎,张牙舞爪着捏。  
  
     
发表于 2013-2-1 16:08:25 | 显示全部楼层
做过一个项目,喷淋设置了柴油泵,是主泵。备用泵是电泵。外资项目。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
秋石 + 10 好!

查看全部评分

     
发表于 2013-2-1 16:15:49 | 显示全部楼层
回复 43# sh_13131

没觉得有什么问题吗?{:smile:}
     
发表于 2013-2-1 16:19:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 sh_13131 于 2013-2-1 16:20 编辑

回复 44# 尺短寸长


    这是外国人要求,人家的要求也是对的。FM认证就是这个要求。电没有柴油泵来的可靠。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-24 05:48 , Processed in 0.087424 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表