请教各位专家,低压变配电房最低净高 是多少?低压进线柜母线进线时,规定至少预留多高空间才够啊?变压器2000KVA及以下。
     
 楼主| 发表于 2013-1-15 12:07:01 | 显示全部楼层
封闭式母线与低压配电柜的连接.jpg 是不是这个500的空间再加上母线转弯的空间就够?
母线能不能从接线箱侧面出线呢?
发表于 2013-1-15 14:14:53 | 显示全部楼层
柜子高可以从侧面出,须保证水平进线母线槽底最低2500
发表于 2013-1-15 14:16:16 | 显示全部楼层
柜子高可以从侧面出,须保证水平进线母线槽底最低2.2米